88问答网
所有问题
当前搜索:
电抗器两串两并电流怎么算
2
6kV 60H
电抗器
,额定
电流
是多少
答:
电抗器
分很多种,
串联
在回路中的是串抗,并联在回路中的是并抗,所以有端电压和系统电压的说法,要
计算电流
要先确定电抗器是属于哪种,如果是串抗,那么这两个数据是不够的,需要知道端电压才可以,如果是并抗26*1000/(2*3.14*50*60)=1.38A 感觉那个电感60H数值太大,不太可能吧,一般都是...
如何计算
无功补偿容量
答:
你不知道
电抗器
的参数是
计算
不出来基波无功的。假设
串
6%电抗器,计算出基波容量为1199*3=3597kvar.你要把串抗吃掉的容性无功减去。电容器的基波输出容量=(U/UN)的平方*Q U是电容器组的运行电压=20.20;UN是额定电压22kV;它们的比值的平方乘额定容量-电抗器吃掉的容量=实际发出的无功。电容器...
串联
谐振高压实验,两个
电抗器
并联和串联的意义是分别是什么
答:
串联谐振高压实验,两个电抗器并联是为了提高测试时的输出电流,
输出电流为两个电抗器的和,输出电压为单个电抗器的输出电压
。两个电抗器串联是为了提高测试时的输出电压,输出电压为两个电抗器的和,输出电流为单个电抗器的输出电流。产品概述 TPXB-D系列电缆交流耐压调频串联谐振装置采用了调节电源频率的方...
并联电抗器和
串联电抗器
是两个名词啊,还是并接和串接在线路中的电抗器...
答:
并联电抗器和
串联电抗器
的作用不同。并联电抗器用于向电网提供感性无功用的,一般用于高压输电线路上;而串联电抗器有两种,一种是电力系统通信用的,就是你看见串接在电容下端的,通过电抗与电容的阻抗耦合谐振,将线路上的通信载波下载下来。还有一种是串接在供电回路中提高回路的阻抗,减少回路的短路...
串联电抗器
的作用
答:
1)两个线圈
串联
,如果两个线圈绕向相同的话,需要同名端连接的,如果两个线圈绕向相反的话,需要异名端连接的 如果和上述接线方式相反的话,电抗是相互抵消的,不过因互感的原因,总
电抗器
是大于零的。2)两个线圈并联,如果两个线圈绕向相同的话,需要异名端并联输出的 如果两个线圈绕向相反的话,...
电容器
电抗器
(包括串、并联)的作用是什么?
答:
安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,
二
是调整网络电压。并联电容器回路中的
串联电抗器
主要限制短路
电流
的作用,滤除谐波,降低电容器操作过电压。把电容
器串联
在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。并联电抗器的作用补偿线路电容效应,降低工频和操作过电压...
三相并网逆变器
电抗器
同相一侧出来两根同型号同长度的95方电缆,为何两...
答:
三相并网逆变器
电抗器
同相一侧出来两根同型号同长度的95方电缆,为何两根电缆中所通过
电流
不同? 20 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 逆变器 电抗器 电缆 三相 并网 搜索资料 本地图片...
耐压试验中两个
电抗器
并联与试品
串联
的接线同两个电抗器并联再同试...
答:
绝缘耐压试验中试品呈容性,
串联
接线为串联补偿,并联为并联补偿。串联补偿主要通过与试品电容形成串联谐振,提供试品试验电压;并联接线主要通过
电抗器
补偿试品电容的试验
电流
,减小总试验电流。
并联电容器用的
串联电抗器
绕组
答:
串联电抗器
绕组的制作方法很简单,只需要将一根绝缘线圈固定在并联电容器的两端,就可以制作出一个串联电抗器绕组。在实际制作过程中,需要注意绝缘线圈的长度和直径,这样才能确保电路的正常运行。当然,在制作之前,需要先
计算
出电路的电容和电感,以便制作出一个合适的串联电抗器绕组。串联电抗器绕组的优...
电抗器
的作用
答:
举报| 评论(1) 8
2 串联电抗器
主要用来限制短路
电流
,也有在滤波器中与电容
器串联
或并联用来限制电网中的高次谐波。 并联电抗器用来吸收电网中的容性无功,如500kV电网中的高压电抗器,500kV变电站中的低压电抗器,都是用来吸收线路充电电容无功的;220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
补偿电抗器电流怎么计算
电抗器的电流电压怎样算法
110kv电抗器额定电流计算
电抗器串联和并联的计算
电抗器的电流计算公式
电缆耐压电抗器计算
电抗器并联电流计算公式
电抗器电压电流关系
串联电抗器启动电流是多大的