110kv电抗器额定电流计算
110kv
电缆试验标准介绍
答:
额定输入电流:37.5A 额定输出电流:37.5A
电压分辨率:0.01kV 电压测量精度:1.5 频率调节范围:30 – 300Hz 频率调节分辨率:≤0.1Hz 频率稳定度: 0.1 运行 时 间:额定容量下连续60min 额定容量下连续运行60min元器件高温度≤65K;噪声 水 平:≤50dB 高压电抗器67.5kVA/27kV 4节 额定...
110kv
电缆直流耐压试验标准
答:
110kv电缆直流耐压试验标准:即64*2=128kV110kV电缆的电压一般都是64/110kV
,根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016的规定,110kV电缆应该采用工频交流耐压试验,试验电压为2U0,即64*2=128kV,试验时间60分钟。虽标准里还有直流耐压试验的描述,但条文说明里明确指出,应尽量采用工频交流...
短路
电流
如何
计算
答:
具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为
110KV
及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、
电抗器
的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。 3. 短路
电
...
短路
电流
是如何
计算
的
答:
若6kV电压等级,则短路
电流
(单位kA,以下同)等于9.2除总
电抗
X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若
110kV
电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。
计算
依据的公式是: Id=I...
变频器输出
电抗器
答:
电感量L的
计算
公式如式(2)所示:UV�——交流输入相电压有效值(V);ΔUL——电抗器额定电压降(V);In——
电抗器额定电流
(A);f——电网频率(Hz)。进线电抗器压降不宜取得过大,压降过大会影响电机转矩。一般情况下选取进线电压的4%(8.8V)已足够,在较大容量的变频器中如75kW以上可选用10V压降。5直流电抗...
变压器上电冲击
电流
是怎样
计算
答:
瞬时励磁电流,可按照
额定电流
的3倍,大概是。
电力变压器做耐压试验怎么确定装置容量?
答:
018×10-6×160×103=0.9A 对应
电抗器
电感量 L=1/ω2C=560H,根据以上
计算
,装置最大
电流
取1A,满电流下电压取250
kV
,装置总容量取250kVA。设计五节电抗器,使用电抗器五串联,单节电抗器为50kVA/50kV/1A/112H 所以最后选用BPXZ-HT-250kVA/250kV变频串联谐振试验装置来完成实验就可以了。
110KV
变电站投电容器必须投
电抗器
吗?
答:
必须投
电抗器
,因为电容投入运用时会产生过电压谐波。而可利用电抗器来抑制这种谐波。
一般变电站的
电流
多大?
答:
1、一次设备 一次设备指直接生产、输送、分配和使用电能的设备,主要包括变压器、高压断路器、隔离开关、母线、避雷器、电容器、
电抗器
等。2、二次设备 变电站的二次设备是指对一次设备和系统的运行工况进行测量、监视、控制和保护的设备,它主要由包括继电保护装置、自动装置、测控装置(
电流
互感器、电压...
...10000kVA 35±2X2.5%/6.3
kV
各字母及数字代表什么
答:
额定容量 kvar 设计序号 产品型号字母4.5.3 自饱和
电抗器
□□—□ / □ 调压深度V 直流电流A 设计序号 产品型号字母4.5.4 其它电抗器 □□—□—□—□□ 特殊使用环境代号 电抗%或mH
额定电流
A 电压等级
kV
设计序号 产品型号字母 4.6 有载分接开关产品型号的组成型式 □□—□ / □—××× ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10