装了限流电抗器后的电流怎么算

当主变容量很大的情况下,主变低压侧电流很大,这时装了限流电抗器后,是否降低了电流,如果降低了,怎么算降低后的电流?

降低了!真要算,电抗器容量有大有小,一般铭牌上都有!有个限流比率!主要额定输出电流减(额定输出电流乘以比率)==降低后的电流!这个数值是根据负载使用电流量来改变的,电抗器牌上都应该有一象限x,y函数图
或者按其电感在交流电中相当于一个电阻来计算,只是有可能不知道它的感抗,如果有,直接将感抗值当电阻值算就好了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-20
首先做一个模型,就是没装L前的,等效是一个电阻并联个电容,叫容抗

R并联1/(jwc)。笼统称他们并联后叫阻抗,不过有个j的分量,总电抗变小了,电流变大。

这个时候,测个电压,再测个电流,就知道他们是多少,如果这个时候,测量下回路的功率,就知道功率因数了。具体纯电阻部分和容抗部分就知道了。注意容抗1/(jwc)=-j/(wc),
并联L后,感抗jwl,两者相位是反的,可以让他们相互抵消。也就是说电阻电容并联后,再并联上电感,阻抗比只并联电容的时候大了。也就是说功率因数趋向1。

注:
在电力上有容抗都是好事,是可以卖钱的。电力补偿很少有补偿感抗的。
还有前面测出功率因数直接就能算出容抗是多少。按容抗找个数值匹配的感抗并上去就好。这样功率因数最好。

还有你测量的时候要测相电压和相电流,千万别测线电压和相电流,那样本身就有个功率因数0.866。推导,这里介绍起来就比较麻烦鸟。
第2个回答  2010-11-20
电抗器的阻抗加上负载阻抗,=R总,U/R总=l。本回答被提问者和网友采纳
相似回答