88问答网
所有问题
当前搜索:
电压可以交流接触器不闭合
交流接触器不
吸合的原因?
答:
交流接触器不
吸合是线圈没有通电。【解决方案】1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。测试...
380v
接触器不
吸合怎么解决
答:
交流接触器
通电不吸合原因大致可以分为两部分,一是接触器自身故障,比如线圈开路、衔铁卡死、接线松脱等。另一类是外部控制电路引起的,比如控制电路电源开关跳开、闭所接点
没有
复位、启动按钮接点
无法
导通,等等。一、首先,测试交流接触器电磁线圈两端有无额定
电压
,若无电压,说明控制回路发生故障,应...
电饼档电送上
交流接触器不闭合
是什么原因
答:
接触器不
吸合或不可靠原因 1.线圈老化、烧毁 2.线圈接入
电压
低于 其额定电压 3.线圈控制回路故障
打开电源CJX2-2510
交流接触器不能
自动
闭合
换了一个新的还是不行
答:
肯定是
交流接触器
的线圈
没有
电源,检查供给线圈电源的二条线在什么地方断路了!比如开关、时间继电器、热继电器等等。
交流接触器不能
吸合怎么回事?
答:
1、测量
接触器
线圈两端是否有
电压
,是否和线圈标注的电压接近(A1、A2)如果有,说明接触器坏了,建议换新 2、如果
没有
,检查控制回路电压是否正常
接触器不
吸合,用手按下去
能
通电,怎么回事?
答:
用一个单相接触器的原理图,来说明什么问题。
接触器不
吸合,用手按下能够通电,说明KA的触点是完好的,那么存在故障的可能性在于控制回路:1、控制回路中。控制电源故障、控制回路断线、某个启动条件不满足等,都会引起按下按钮时,接触器线圈不会带电,因此接触器触点
不闭合
而使得负载无法通电。2、接触...
交流接触器不能
吸合是什么原因?
答:
交流接触器不能
吸合可能有多种原因,包括但不限于以下几种:线圈
电压
过低或过高:线圈电压的额定值一般在85%-105%Us的范围内,如果电压过低或过高,可能会导致接触器不能吸合。此时需要调整线圈电压至合适范围。线圈内部结构受到物理损害:如果线圈内部结构受到损害,如断线或烧毁等,可能会导致接触器不能...
交流接触器
,不吸合,老响是怎么回事?
答:
发生断路故障。如按下起动按钮SB2,
接触器
KM1不吸合,说明发生断路故障,此时可用
电压
表逐段测试各相邻两点间的电压。如测量到某相邻两点间的电压为380V时,说明这两点间所包含的触点、连接导线接触不良或有断路故障。例如标号4-5两点间的电压为380V,说明接触器KM2的常闭触点接触不良。
交流接触器
吸不住的原因是什么?
答:
当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置。当电磁线圈通过控制回路接通控制
电压
(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触点
闭合
,接通电路,辅助接点随之动作。永磁式
交流接触器
结构 接触器主要由驱动系统、触点系统、灭弧系统及其它部分...
新买的
交流接触器不
吸合。用手按下才能启动电机是什么原因。不用交流...
答:
控制电路故障:可能是控制电路中的元件损坏或接线错误导致的,需要检查和修复电路问题。用手按下才能启动电机的原因可能是接触器的线圈
电压不
足,手按下时提供了足够的力量来使接触器吸合。这种情况下,可以通过检查电源电压是否正常,或者检查线圈电压是否正确来解决问题。不用
交流接触器
行的问题需要具体情况...