交流接触器已经接通电源可是不吸合都可能是什么原因造成的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-04-13
1、接触器线圈断路,
2、检查电源电压是否达到额定电压的70%以上,这是接触器线圈吸和电压的最低要求。
3、检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压是220V还是380V.
4、检查电源是交流还是直流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BtSKMaaK.html
其他回答
第1个回答 2009-04-13
1.线圈回路断路;
2.线圈损坏;
3.施加电压小于线圈吸合所需电压;
4.接触器机构损坏;
5.接触器机构卡死。
第2个回答 2009-04-13
最常见的是错把380V线圈的接成220V。
再就是电压线圈已经坏了。
或者是按钮开关损坏。
第3个回答 2009-04-13
确定接触器的线圈那有电吗?
那就是线圈断了,或里面的E型铁有问题!
第4个回答 2009-04-13
是否电压不符?
相似回答
电工知识:
交流接触器不吸合
,有2种
原因
,教你一招,一测便知
视频时间 02:12
交流接触器
为
什么不吸合
?
答:
交流接触器不吸合的原因是:电源故障、接触器故障
。1、电源故障:交流接触器需要正常的电源供应才能吸合。如果电源出现故障,比如电压过低或过高,或者电源线路出现断路或短路等问题,就可能导致接触器无法吸合。2、接触器故障:接触器内部的触点可能会因为长期使用或者外部环境的影响而出现磨损、氧化等问题,导...
交流接触器通电不吸合是什么原因
?接触器通电后没有吸合声响,只有翁翁...
答:
也就是灰尘和油污太多了
,建议清理,③由于接触器的触点由于电流过大,产生了氧化层所造成的故障,检修一下看看,实在没有办法的情况下,只能换个新的,另外查一下线路的控制线,是不是有接错的地方。
交流接触器不能吸合
,
但
用手按下去能
通电是什么原因
?
答:
交流接触器不能吸合,但用手按下去能通电,
一般有两种可能的原因:1. 接触器控制线路的电压不足或不稳定
。这种情况下,接触器内部电磁线圈的电压不足以产生磁力,无法吸合。但当用手按下去时,电压会得到增加,可以弥补不足,从而吸合成功。2.
接触器内部电磁线圈的故障
。接触器在长时间使用过程中,...
交流接触器通电不吸合是什么原因
呢?
答:
交流接触器通电不吸合的原因
是线圈没有通电。【解决方案】1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1 ,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有接触器的触点接触不良也会
造成吸合
不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决...
交流接触器不吸合是
怎么回事
答:
交流接触器吸合
不正常的原因如下:1、由于控制回路的
电源
电压低于85%额定电压,电磁线圈
通电
后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,
造成吸合
缓慢;触头...
交流接触器不吸合是
怎么回事
答:
一、
交流接触器不吸合是
怎么回事
交流接触器通电不吸合原因
大致可以分为两部分,一是接触器自身故障,比如线圈开路、衔铁卡死、接线松脱等。另一类是外部控制电路引起的,比如控制电路
电源
开关跳开、闭所接点没有复位、启动按钮接点无法导通,等等。首先,测试交流接触器电磁线圈两端有无额定电压,若无电压...
交流接触器通电不吸合是什么原因
?
答:
交流接触器不吸合是
线圈没有
通电
。【解决方案】1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有接触器的触点接触不良也会
造成吸合
不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。测试...
大家正在搜
交流接触器不吸合什么原因
交流接触器和直流接触器的区别
交流接触器有电不吸合
交流接触器能接直流电吗
交流接触器不自动吸合
380v交流接触器不吸合
交流接触器断电后仍然吸合
三相交流接触器不吸合
交流接触器可以长时间吸合吗
相关问题
交流接触器通电不吸合是什么原因?
交流接触器不吸合是怎么回事
交流接触器已经接通电源可是不吸合都可能是什么原因造成的
交流接触器通电不吸合是什么原因??
交流接触器通电了不会吸合是什么原因?
交流接触器不吸合是什么原因?
交流接触器不吸合是什么原因,线圈电压正常什么原因?
交流接触器,通电了但不会吸合,