88问答网
所有问题
当前搜索:
热继电器整定电流确定原则是
热继电器电流整定原则是
什么??
答:
热继电器的整定电流一般是按用电器(如电动机)的额定电流来整定的
,在整定电流时,要考虑环境的温度,如果温度很高,可以适当的提高一点,反之就降低一点。在实际使用中也可以根据用电器的负载来定,但是在正常情况下不要超过用电器的额定电流。否则不起保护作用。
热继电器
的
整定电流
如何
确定
?
答:
热继电器整定电流的确定主要依据被保护设备的额定电流
。为确保热继电器在电动机过载时能够及时断开电源,防止电动机过热损坏,需要选择合适的整定电流。整定电流的确定方法通常包括:1. 依据电动机额定电流:将热继电器整定电流设置为电动机额定电流的0.95至1.05倍。这一范围可提供适当的过载保护,同时避免...
热继电器整定
调节超过标定范围能否起到热过载保护?
答:
热继的整定电流原则:热继电器的整定值一般为电机额定电流的1.1倍-1.2倍为宜
。当电机所带负载较重时可放宽为电机额定电流的1.5倍,
整定值不能过大否则对电机起不到保护作用
。在实际应用中,如果热继频繁跳,不要任意调整整定值,应先检查电机是否有故障以及负载是否过重等。如果电机是初次使用过...
热继电器
的
整定电流是
多少?
答:
热继电器整定电流的确定依据是电动机的额定电流,通常设置在电机额定电流的95%至105%之间
。当用于保护长期或间断长期工作制的电动机时,通常直接按照电动机的额定电流来选择热继电器。例如,热继电器的整定值可介于电动机额定电流的0.95倍至1.05倍之间,或者可以取整定电流的中值等于电动机的额定电流,...
热继电器整定电流
怎么选择?
答:
热继电器整定电流的选择需要根据电动机的额定电流来确定。
一般可按照热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值等于电动机额定电流的原则来选取
。同时,根据电动机的绝缘等级及结构、启动电流和启动时间等因素进行适当调整。对于长期工作制或间断长期工作制的电动机,可按电动机的额定电流来选用热继电器。例如...
热继电器
的
整定电流
如何
确定
?
答:
2.根据电气设备的额定电流:在某些情况下,
热继电器
的
整定电流
可以根据电气设备的额定电流来
确定
。一般情况下,热继电器的整定电流应该设置为所保护设备的额定电流的1.2-1.5倍。例如,如果所保护设备的额定电流为10A,那么热继电器的整定电流可以在12A到15A之间进行选择。3.使用制造商提供的图表或公式:...
热继电器
的
电流整定
值如何选择?
答:
由于
热继电器
依赖于热量积累来实现断电动作,其热惯性较大,因此即使发热元件的电流短时间内超过
整定电流
数倍,热继电器也不会立即动作。这一特性确保了电动机在启动时不会因为启动电流较大而误动作,否则电动机将无法启动。反之,如果电流虽未显著超过整定电流,但持续时间较长,热继电器仍会动作。因此,...
热继电器
的
整定原则是
什么?
答:
热继电器的整定电流一般是按用电器(如电动机)的额定电流来整定的
,在整定电流时,你要考虑环境的温度,如果温度很高,你可以适当的提高一点,反之就降低一点。在实际使用中也可以根据用电器的负载来定,但是在正常情况下不要超过用电器的额定电流。否则不起保护作用。
热继电器
根据工作
电流
如何选用
答:
1、
原则
上应使
热继电器
的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。 2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定
电流
来选用。例如,热继电器的
整定
值可等于0...
热继电器
的
电流整定
值如何选择?
答:
热继电器的整定电流的范围由本身的特性来决定。它描述的是在一定的电流条件下热继电器的动作时间和电流的平方成反比。当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取
热继电器整定电流
的中...