热继电器整定调节超过标定范围能否起到热过载保护?

如题所述

热继电器整定调节超过标定范围不能否起到热过载保护。

热继的整定电流原则:
  热继电器的整定值一般为电机额定电流的1.1倍-1.2倍为宜。当电机所带负载较重时可放宽为电机额定电流的1.5倍,整定值不能过大否则对电机起不到保护作用。在实际应用中,如果热继频繁跳,不要任意调整整定值,应先检查电机是否有故障以及负载是否过重等。如果电机是初次使用过程中出现热继跳的情况,如果电机没问题,机械没问题及负载也在允许范围内,应是电机功率选的过小,建议增大电机功率。

  整定电流是指长期通过发热元件而不致使热继电器动作的最大电流。当发热元件中通过的电流超过整定电流值的20%时,热继电器应在20分钟内动作。热继电器的整定电流大小可通过整定电流旋钮来改变。选用和整定热继电器时一定要使整定电流值与电动机的额定电流一致。
  普通热继电器的“整定电流”通过旋钮上的刻度来指示,只能确定一个大概数字,整定误差较大。 而维继采用液晶或LED显示器直接显示和设置整定电流值,非常精确直观。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-23
超过标定范围动作极不可靠,有的甚至舍身拒动。
相似回答