88问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵压力开关设定值
五层楼顶高位水箱
消防泵压力开关
上限多少
答:
0.2-0.4 MPa(兆帕)
。五层楼顶高位水箱消防泵的压力开关上限应该根据消防泵的水泵流量、耗电量和所在地消防规定来决定,不同地区和场所的消防规定和标准略有不同,五层楼顶高位水箱消防泵压力开关上限往往在 0.2-0.4 MPa(兆帕)之间,但是,具体数值还是需要结合实际情况进行计算和设置,以确保消防设...
消防压力开关
怎么
设置压力
上限和下限的
答:
1、(ON/OFF)运行键:系统运行键,进行参数
设置
必须关闭运行键,否则设置无法进行。2、(SET)设置键:短按此按键进入
压力
上下限设置状态,长按3秒进入系统设置状态。3、增加键(▲):按键一次数字增加0.01MP,长按2秒后数字增加0.1MPa。4、减小键(▼):按键一次数字减小0.01MP,长按2秒后数字减小...
按照2014年10月的
消防
新规范,流量开关和
压力开关
的值该怎么确定
答:
消火栓系统流量开关值按一支水枪5L/s,自喷按一个喷头1.33L/s,压力开关值在50Kpa到65Kpa之间
。给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。压力开关位于外锅的底部,通过发热盘位移来控制压力,压力开关上有一个...
压力开关
控制
水泵
怎么调
答:
将压力限调至1.5MPa(上切换值)
,发出触点信号,顺时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由大变小,直至开关触点在1.5MPa处切换。旋紧锁紧器,将压力下限调至0.5MPa(下切换值)发出触点信号,逆时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由小变大,直至开关触点在0.5MPa处切换。二、压力开关控制水泵原理是什么...
消防
低压
开关
一般多少公斤起
泵
,多少公斤停泵?
答:
消防
低压
开关
一般在3公斤(0.3Mpa)起
泵
,6公斤(0.6Mpa)停泵。
消防
主
泵
出水管上的
压力开关
的启动
压力值
是怎么确定的
答:
消防水泵
出水汇总管上
设置
低压
压力开关
,这个需要根据水箱的静压到水泵的压力稍微小0.5kg即可。
压力开关
如何
设置
?
答:
低压
压力开关
安装在
消防水泵
的出水管上,没有火情的时候,水泵出水管上的水也是处于静止状态,水泵出水管上的压力比较大。一旦火情出现以后,打开消火栓或者喷头破裂喷水灭火,在水泵启动之前,由于系统官网的水参与灭火,造成出水管的压力持续下降,压力下降到预设的一个数值,低压压力开关动作并发出信号直接启动...
消火栓
泵压力开关
选择
答:
0.1m/s ~ 10m/s 时可靠启动”,其他的就别选什么可调的流量开关了,仅仅一个小部件,不需要复杂化。2. 话说控制
消防水泵
启动的
压力开关
如何
设定
启
泵压力
呢?简单粗暴的方法:在压力开关旁边
设置
一个压力表,看一下压力,这个
压力值
减去0.07~0.10MPa,就可以设定为压力开关的启泵压力啦。
消防泵
出水管装低压
压力开关
作用
答:
消防栓压力开关和
消防水泵压力开关
的压力
设定值
并不是统一的,要根据现场工况而调整,所以就需要配置一个可调节的压力开关,香港艾伊特公司出品的GE-208正好可以符合这个要求。启泵压力比准工作状态的压力低0.07~0.1MPa,而准工作状态的压力是可以计算,于是可以得到启泵压力。我们可以提供四种压力设定值...
消防压力开关
跟流量计怎么换算?
答:
压力开关设置
:消火栓室内压力开关:启动压力为1.14MPa(请注意,这里的1.14启可能是指1.14倍的基准压力或者是直接的1.14MPa,具体数值需要根据实际情况确认)。这意味着当管道内的压力降至这个
设定值
时,压力开关将激活
消防泵
,以维持必要的压力供给消火栓使用。消火栓室外压力开关:启动压力为0.2MPa,...