88问答网
所有问题
消防泵出水管装低压压力开关作用
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-12-28
消防栓压力开关和消防水泵压力开关的压力设定值并不是统一的,要根据现场工况而调整,所以就需要配置一个可调节的压力开关,香港艾伊特公司出品的GE-208正好可以符合这个要求。启泵压力比准工作状态的压力低0.07~0.1MPa,而准工作状态的压力是可以计算,于是可以得到启泵压力。我们可以提供四种压力设定值范围供工程师选择:0.2-2.5bar; 0.8-5.0bar; 1-12bar 5-50bar;。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MStMBVSSMagactgSVtB.html
其他回答
第1个回答 2015-04-21
装低压压力开关的作用是水压低于设定值时启动消防泵抽水加压。
本回答被网友采纳
相似回答
低压压力开关作用
原理是什么?怎么选型?
答:
消防压力开关的作用是当消防喷淋管道里的压力小于供水端压力时,
压力开关会自动动作,并且将动作信号反馈回火灾自动报警系统主机上
。控制主机收到信号启动消防喷淋泵进行加压。二、低压压力开关作用原理 是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开...
压力开关
的
作用
是什么?
答:
低压压力开关安装在消防水泵的出水管上,
没有火情的时候,水泵出水管上的水也是处于静止状态,水泵出水管上的压力比较大
。一旦火情出现以后,打开消火栓或者喷头破裂喷水灭火,在水泵启动之前,由于系统官网的水参与灭火,造成出水管的压力持续下降,压力下降到预设的一个数值,低压压力开关动作并发出信号直接启动...
消火栓管网
低压压力开关
装在什么位置
答:
4. 低压压力开关能够应对管道无水、低压或失压的情况
,这是国际上普遍采用的做法,并且非常适合中国的实际情况。5. 在消防水泵启动后,管网压力会上升。当压力达到低压压力开关的设定值时,开关的报警启泵信号会消失,水泵将停止自动启动。6. 如果消防水泵控制柜没有设置报警启泵信号的自锁功能,水泵可能...
消火栓管网
低压压力开关
装在什么位置
答:
消火栓管网
低压压力开关
装在
水泵出水
干管。《消防给水及消火栓系统技术规范》中第11.0.4条:
消防水泵
应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱
出水管
上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接启动消防水泵。
消火栓系统的
低压压力开关
有什么
作用
?
答:
(1)利用屋顶高位
消防
水箱位置高度稳压;(2)高位消防水箱配置上置式稳压
泵
稳压;(3)由下置式稳压泵或稳高压供水装置稳压。其中利用屋顶高位消防水箱稳压的系统压力下降值幅度由水箱水位变化确定,其下降范围通常为1m~2m左右。在确定“
低压压力开关
”形式和灵敏度要求时,应根据稳压方式及压力变化幅度的...
消防水泵出水管
上的
压力开关
和报警阀组的压力开关有什么区别?
答:
功能
不同。报警阀的压力开关是动作报警启泵并反馈,只要是报警阀动作后才会动作,属于正常处于无压状态;
水泵
出口的汇总管的
低压压力开关
是系统压力突然降低导致压力差低于设定的压力值就启泵并反馈的,正常处于满压状态。
消防压力开关
什么
作用
视频时间 02:25
消防
用水流指示,
压力开关
,信号蝶阀各自
作用
答:
1、水流指示器:监视管道内的水的流动情况,有水流动,通过监视模块报警。2、
压力开关
:通常用于湿报阀,湿报阀动作,将报警的水流信号转换为电信号,通过系统联动
水泵
。3、信号蝶阀:信号阀是控制分区的管道通道的启闭,
安装
信号反馈装置是为了避免人为关闭阀门导致系统不能正常。
大家正在搜
消防水泵压力开关安装
消防泵低压压力开关
消防泵压力开关作用
消防泵低压压力开关怎么接线
压力开关怎么启动消防水泵
消防水泵的压力开关启动值
消防泵房压力开关工作原理
消防水泵压力开关值怎么算
低压压力开关和流量开关
相关问题
消火栓管网低压压力开关装在什么位置
消防水泵出水管设置压力开关
消防水泵房必须加压力开关吗?
低压压力开关接线图
压力开关水泵房消防泵与喷淋泵都要安装吗
消防泵出水管上的压力开关的设定压力怎么取
低压压力开关作用原理是什么?怎么选型?
消防水泵低压压力开关- 消防水泵低压压力开关 接线图