无功补偿功率因数要求
无功补偿
的标准是什么?
答:
1、35 kV及以上高压供电的电力用户,在考虑无功补偿后﹐在负荷高峰时,其变压器一次侧功率因数不应低于0.95
,在负荷低谷时,功率因数不应高于0.95。2、100 kVA及以上10 kV供电的电力用户,其功率因数应达到0.95以上。3、其他电力用户功率因数为0.85以上。电器的功率因数是结构和制造水平决定的,要使用户...
无功补偿
器的
功率因数
怎么设?
答:
1、所有无功补偿控制器的目标功率因数设置原则都一样,
投入功率因数一般设置在0.90~0.98之间,常规推荐值为0.95
。切除功率因数一般设置在(-)1~-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。2、正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化...
无功补偿功率因数
多少最合适?
答:
一般来说,
电力系统的无功补偿功率因数最合适的范围是0.95到0.99之间
。当功率因数小于0.95时,电网会出现过度补偿的现象,导致电网电压升高,对电器设备的寿命产生影响;当功率因数大于0.99时,电网会出现欠补偿的现象,会对电网的稳定性产生影响。因此,0.95到0.99之间的功率因数是最合适的。
无功功率因数
标准是多少
答:
就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9需要接受处罚
。无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位的无功功率。
无功补偿
一般设计把
功率因数
补偿到几
答:
无功补偿
一般设计把
功率因数
补偿到0.9
请问变压器进行
无功补偿
后,
功率因素
一般要达到多少才算合格?
答:
现有规定,低于0.9要罚款,高于会奖励,一般
补偿
到0.9是个目标值,但从降低线损来看,
功率因数
越接近1越好
供电部门规定的
无功补偿功率因素
在
答:
呵呵 在我们公司从事
无功补偿
设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:1、国家规定,补偿之后,
功率因数
必须达到0.90以上,由供电公司来执行。供电公司是依照:原水利电力部、国家物价局文件(83)水电财字第215号文件 1983年12月2日颁布的《功率因数调整电费办法》,这个文件...
低压配电店
无功补偿
,欠补零点几补偿
答:
对于
无功补偿功率因数
的
要求
,投入门限要求是0.85到9.95的时候投入无功补偿,都是欠补偿,要是达到1就是完全补偿了,所以缺除门限设置在0.96就是最佳参数。低压控制器还是高压控制器,各厂家的设定参数是不一样的,基本就是:投切下限设置在0.9至095,切除上限可以设置到1,延时时间设置在60S。过压...
功率因数
国家标准
答:
三、
功率因数
的计算1. 凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数;2.凡装有
无功补偿
设备且有可能向电网倒送无功电量的用户,应随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补偿设备,电业部门并应在计费计量点加装有防倒装置的...
无功补偿
值范围是多少正常
答:
⑴
补偿无功
功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。⑵ 减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当
功率因数
cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑
无功补偿
,便...