88问答网
所有问题
当前搜索:
无功补偿功率因数要求
无功补偿
对低压电网
功率因数
...
答:
2 .4、以上论述了影响电力系统
功率因数
的一些主要因素,因此必须要寻求一些行之有效的、能够使低压电力网功率因数提高的一些实用方法,使低压网能够实现无功的就地平衡,达到降损节能的效果。3、 低压配电网
无功补偿
的方法提高功率因数的主要方法是采用低压无功补偿技术,我们通常采用的方法主要有三种:随机补偿、随器补偿、...
功率因数
低至0.84,电业局会罚多少钱?
答:
假设一个企业用电120万度,企业
无功补偿功率因数
为0.84工业用电按0.8元/度计算,每月电费为8万元,按供电公司力调电费收取标准,功率因数0.84、力调系数为3%,每月力调电费为:8万*3%=2400元,一年无功罚款:24000元*12=28800元。有人可能会说,只有2万多,没关系。但是,如果企业用电量达到200万...
高压计量,高压侧
无功补偿
该怎样实施及
功率因数
计算公式?麻烦告诉我...
答:
除非有较多的高压电机,用户端不建议采用高压侧
无功补偿
,尽管是高压计量,用户端采用高压补偿很不经济,也会给运行管理带来难度,按无功就地补偿、就地平衡的原则,也是应该在低压侧补偿更为合理。如果必须采用高压补偿,其计算方法和低压补偿是一致的,即先测算负荷的自然
功率因数
,再按
要求
达到的功率因数...
我厂
功率因数
月平均0.7 我应该选用多大的
无功补偿
啊 该补多少 怎么补...
答:
7 ,想在
补偿
后将
功率因数
月平均提高到0.9,你厂平均最大有功负荷为100KW,则有:COSφ1=0.7,φ1=45.57°,tgφ1=1.02 COSφ2=0.9,φ2=25.84°,tgφ2=0.48 则需要补
无功
:Q=100(1.02-0.48)=54(KVAR)若选用12KVAR一块的电力电容器,应选择5块。
无功补偿
不足导致
功率因数
低需要罚款?怎么计算?
答:
功率因数
低需要罚款,具体计算得问当地的供电局,不同地方罚款的标准和力度是不一样的。
专家您好,为什么
无功补偿
后,
功率因数
从0.6提高到0.95,电流从1000A下降...
答:
同时,电容器投入电网中,也有有功电流消耗,而不是仅仅产生无功电流,特别是一些劣质电容器,发热比较严重。等等,这样尽管补偿后的
功率因数
数值很高,但是有功功率也增加很多,故此,视在电流(就是总电流)并没有按功率因数的提高而成比例的降低。更多关于
无功补偿
、功率因数等等问题的资料可到这里来查找...
...COS0.5左右,大部分负荷是电机,求
无功补偿
电容量
答:
功率因数
为0.5附近,似乎不合情理,一般企业没有电容
补偿
投入时的视在功率应≤0.7附近,所述功率因数应为月平均值,含
无功
变损在内的。月平均功率因数过低是与多种因素有关,通常为变压器容量过大而用电量过小就会出现这种情况,若采用电容补偿将功率因数提高到0.95附近时,电压会略可提高。功率因数...
无功补偿功率因数
可以达到1.0么
答:
补偿
到1是可行的,但是我觉得你应该选择一种快速投切元器件作为投切介质,这样能够快速的反应并投切,我不知道你说的是高压还是低压的补偿,如果是高压的话,你可以选择SVG类型补偿装置 更快的响应速度,并且能有效的抑制电压闪变。低压的设备,建议你使用晶闸管进行投切,并且每个回路的补偿量要选小点,...
什么情况可以不用
无功补偿
柜.还是都要配备啊
答:
一、是否需要配备
无功补偿
柜需要视情况而定,我国一般规定有
功率因数
0.85和0.9两个标准(行业不同会有所区别)功率因数低于上述标准的话,不加无功补偿,供电局会根据力率标准进行处罚。 所以在功率因数达不到标准的情况下,是需要配备的。二、无功补偿的原理:电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大...
无功补偿
器,上面的设置有,回路,电压,手动,还有
功率因数
.请问电压可设 ...
答:
您好:回路--是指您的设备电容器组的回路数,因为,控制器的回路可能多于您的电容器组,譬如-12的控制器,总会路是12路,您的电容柜可能是10路,那么您把回路设置成10 电压(应该是过电压)是指过压保护,超过设定的电压,无论
功率因数
高低,控制器都不再投入。设定值是系统额定电压+10%。手动--就...