88问答网
所有问题
无功补偿一般设计把功率因数补偿到几
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2024-02-07
无功补偿一般设计把功率因数补偿到0.9
相似回答
无功补偿一般将功率因数补偿到多少
?有没有相关标准要求?
答:
0.9~1之间
。就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9需要接受处罚。无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位...
无功补偿
的设置问题?
答:
1、所有无功补偿控制器的目标功率因数设置原则都一样,
投入功率因数一般设置在0.90~0.98之间
,常规推荐值为0.95。切除功率因数一般设置在(-)1~-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。2、正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化...
无功补偿
的标准是什么?
答:
1、35 kV及以上高压供电的电力用户,
在考虑无功补偿后﹐在负荷高峰时,其变压器一次侧功率因数不应低于0.95
,在负荷低谷时,功率因数不应高于0.95。2、100 kVA及以上10 kV供电的电力用户,其功率因数应达到0.95以上。3、其他电力用户功率因数为0.85以上。电器的功率因数是结构和制造水平决定的,要使用户...
三相
无功补偿
应用多大的电容,要用
多少
个,应该怎么计算?
答:
S1×S1-P×P)=根号(200×200-150×150)=132(Kvar)将功率因数提高到
0.95
时的视在功率:S2=150/0.95≈158(Kva)无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(158×158-150×150)≈50(Kvar)需电容无功补偿量:Qc=Q1-Q2=132-50=82(Kvar)若按每个12Kvar补偿电容为例,要用8个。
请问变压器进行
无功补偿
后,
功率因素一般
要达到
多少
才算合格?
答:
现有规定,
低于0.9要罚款
,高于会奖励,一般补偿到0.9是个目标值,但从降低线损来看,功率因数越接近1越好
500KVA变压器的智能
无功补偿
控制器,最多能
补偿多少
个电流?
功率因数
设置...
答:
500KVA变压器的低压侧额定电流约704A,没有计算负荷时,无功补偿通常按变压器的容量30~40%补偿,即704*0.4=282,取300A,足够了,功率因数设置
0.9
~0.95都可以,看供电局的要求,一般0.9就不罚款了。
无功补偿
答:
0.9之间
,目标功率因数0.95。你所需要的补偿量大概在90kVAR就够了。如果你的负载时电机类负载的话那么功率因数要低一些大概在0.7左右,目标功率因数为0.95补偿量大概在125kVAR左右。如果这些你都不确定那么可以根据一般的补偿方式,取变压器容量的15%~60%。一般就取30%就够了。也就是75kVAR。
无功补偿
值范围是
多少
正常
答:
配电网无功补偿的主要方式有五种:变电站补偿、配电线路补偿、随机补偿、随器补偿、跟踪补偿。意义 ⑴ 补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。⑵ 减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=
0.95
时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.5...
大家正在搜
功率因数补偿到1
功率因数补偿电容计算
功率因数补偿范围
家用功率因数补偿器
无功补偿方式有哪几种
无功补偿过补怎么办
为什么要无功补偿
为什么要进行无功补偿
无功补偿多少为正常