答:
1、所有无功补偿控制器的目标功率因数设置原则都一样,
投入功率因数一般设置在0.90~0.98之间,常规推荐值为0.95
。切除功率因数一般设置在(-)1~-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。2、正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化...
无功补偿功率因数
多少最合适?
答:
一般来说,
电力系统的无功补偿功率因数最合适的范围是0.95到0.99之间
。当功率因数小于0.95时,电网会出现过度补偿的现象,导致电网电压升高,对电器设备的寿命产生影响;当功率因数大于0.99时,电网会出现欠补偿的现象,会对电网的稳定性产生影响。因此,0.95到0.99之间的功率因数是最合适的。
无功补偿器
的
功率因数
答:
*
投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定
。 * 过压保护设量 * 显示设置、循环投切等功能 这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾补偿效果,这是一对矛盾,只能在现场视具体情况将参数整定在较好的状态下工作。即使调整的...
...上面的
设置
有,回路,电压,手动,还有
功率因数
.请问电压可设置吗?分别...
答:
电压(应该是过电压)是指过压保护,超过设定的电压,无论
功率因数
高低,控制器都不再投入。设定值是系统额定电压+10%。手动--就是处于手动状态,自动不起作用,每次手动后应该
设置
回自动状态,否则控制器不能自动工作。功率因数的设置主要有:投入门限--什么时候投入电容器组,一般设置在0.9-0.92。切...
无功补偿功率因素
怎样确定
答:
无功补偿
的作用 无功补偿可以收到下列的效益:①提高用户的
功率因数
,从而提高电工设备的利用率;②减少电力网络的有功损耗;③合理地控制电力系统的
无功功率
流动,从而提高电力系统的电压水平,改善电能质量,提高了电力系统的抗干扰能力;④在动态的无功补偿装置上,配置适当的调节器,可以改善电力系统的动态...
...
无功补偿器
如何
设置
?电盘上有6回路电容,
功率因数
,延迟时间,过压设置...
答:
首先是要正确接线(顺相序)静态三相共补的采样CT必须是A相。
功率因数
投入可设0.9—0.95切除门限0.98—1.0,延迟时间可设20S不宜小于15S,过压
设置
440V,显示负值就是过
补偿
了。
电机启动,
无功功率
自动
补偿器
上的
功率因数
通常是怎么显示的?谢谢解答了...
答:
若未达到预置数值(如0.95)时,
无功功率
自动
补偿器
的投入灯续亮,延时5秒以上时间再投入一组补偿电容,
功率因数
表显示功率因数有继续上升,直到达到预置数值(如0.95)时为止,投入灯熄灭。若出现功率因数大于预置数值(如0.95)时,切除灯点亮,延时5秒以上时间切除一组补偿电容,过程类推。
请问下低压开关柜
无功功率补偿器
显示
功率因素
为1,对设备有影响吗?_百 ...
答:
没有什么影响,已经达到很理想的效果了。 但有过
补偿
的潜在隐患,一般都不会
设置
到1那么高,可以适当的调整一下。
无功功率补偿器
能把
功率因数
补偿到1吗?
答:
理论上可以达到1.但是,也可能大于一。大于一就是过
补偿
了。反而起到相反作用,所以,实际运用中一般补偿到0.95左右,就可以了。
无功补偿
控制仪按线路图接完线路为什么
功率因数
值读上不去 到0.60就...
答:
可能的原因:1、
补偿器设置
不对。解决方法:重新设置。不过新出厂的补偿器通常不会有这样的问题,如果有,恭喜你遇到山寨货了,并建议你不要用,更换一个品牌可靠的,要不以后你还会吃苦头的(被罚款)。2、补偿柜电容器配置不合理(偏大),加上你现在基本上没有设备用电,负荷很低,所以0.6显示...