88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器压力低闭锁处理
断路器
空气
压力低 闭锁
怎么办
答:
防跳是起保护作用,需要继电器控制 “闭锁”就是防止电气误操作的一种措施
。我们电气运行人员最怕的就是误操作,包括: 1、带负荷拉、合隔离开关; 2、带接地线(接地闸刀)合闸; 3、人员误入带电间隔; 4、误分、误合断路器; 5、带电挂接地线(合接地闸刀)。以及非同期并列等。其中闭锁包括: 机...
少油
断路器
发压力降低以及
压力闭锁
怎么
处理
答:
漏油严重的油断路器,不允许切断负荷,而应将负荷经备用断路器或旁路断路器移出
。如没有备用断路器或旁路断路器,则采取措施使断路器不跳闸,如取下操作保险或切断跳闸回路等。
开关
压力低闭锁
顺序
答:
当压力低于闭锁压力时,
控制回路断开,不能进行任何操作
。但开关因气体压力闭锁时,
需要通过上下侧的开关来切断该回路,检查漏气点处理并补气
。该开关已不能操作,强行复位开断可能导致断路器开断失败 看母线还是线路倒闸,满足电气“五防”即可。电气“五防”为:防带负荷分合隔离开关 防误分、误合断路器...
断路器
分闸
闭锁
应当如何
处理
?
答:
1.如果是sf6气体降至闭锁压力,则需要补气至额定压力(有可能检修是否漏气)
;2.如果是液压机构油压降至闭锁压力,则需要启动油泵打压至额定压力;(有可能检修是否机构故障)3.如果是断路器自身的电气保护其作用,那要调整电气回路至正常状态;总之,要根据不同的闭锁来处理,回复常态;如果是设置闭锁,那...
断路器低
油压
闭锁
顺序
答:
断路器低
油压
闭锁
顺序是先断电,在手动关闭断路器。根据查询相关公开信息显示,断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,将3千伏以上的称为高压...
断路器
分闸
闭锁
应当如何
处理
?
答:
1. 如果是sf6气体降至闭锁压力,
则需要补气至额定压力
(有可能检修是否漏气);2.如果是液压机构油压降至闭锁压力,则需要启动油泵打压至额定压力;(有可能检修是否机构故障)3. 如果是断路器自身的电气保护其作用,那要调整电气回路至正常状态;总之,要根据不同的闭锁来处理,回复常态;如果是设置闭锁...
SF6
压力低闭锁
怎么
处理
?
答:
立即退出该
断路器
运行,补充SF6气体至正常值再恢复运行。
液压机构的
断路器
发出“跳闸
闭锁
”信号时应如何
处理
?
答:
处理
如下:运行人员应迅速检查液压的
压力
值,如果压力值确实已降到
低于
跳闸
闭锁
值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再打开有关保护的连接片,向当值调度员报告,并做好倒负荷的准备。跳闸闭锁可以防止因短路跳闸后再次合闸造成事故扩大,某处故障短路后跳闸闭锁继电器动作,保持并发出信号,在故障点未...
主变中压侧开关
压力低
,
闭锁
分闸
答:
压力低闭锁
重合是为了防止开关压力低,造成损坏。由上级保护及
断路器
来切除。断路器靠SF6气体来灭弧,压力低影响灭弧能力,所以如果故障后重合闸动作再合闸,合于故障又要分闸。
低压
断路器
在低气压
闭锁
状态能合闸吗?
答:
一般也有可选的,有允许低压
闭锁
状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压
过低
灭弧能力不足,造成爆炸。
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器sf6压力低闭锁事故处理
sf6断路器低气压闭锁压力值
断路器低气压闭锁处理
断路器低气压闭锁如何处理
断路器压力低闭锁
断路器压力低闭锁顺序
sf6断路器压力低先闭锁顺序
断路器机构压力低闭锁顺序