推荐答案 2022-12-13
分闸闭锁的条件有很多,不知道你的问题是如何闭锁作用还是闭锁后如何处理?
1.如果是sf6气体降至闭锁压力,则需要补气至额定压力(有可能检修是否漏气);
2.如果是液压机构油压降至闭锁压力,则需要启动油泵打压至额定压力;(有可能检修是否机构故障)
3.如果是断路器自身的电气保护其作用,那要调整电气回路至正常状态;
总之,要根据不同的闭锁来处理,回复常态;
如果是设置闭锁,那就按照你需要的闭锁条件,设计逻辑回路,把条件串入断路器分闸回路即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tMSMVB1tga1gM1gV1S.html
相似回答
开关在运行中出现
闭锁分合闸
时
应
立即采取什么措施?
答:
(1) 凡有专用旁路开关或母联兼旁路开关的变电站,
需采用代路方式使故障开关脱离电网(注意停用并联开关的直流操作电源)
。(2) 用母联开关串带故障开关,然后拉开对侧电源开关,使故障开关停电(需转移负荷后)。(3) 对“Ⅱ”型接线,合上线路外桥闸刀“Ⅱ”接改成“T”接,停用故障开关。(4...
断路器
在运行中因本体或操动机构异常出现
闭锁分合闸
时
答:
应尽快将闭锁断路器从运行中隔离出来
,可根据以下不同情况采取措施:1断路器出现“合闸闭锁”尚未出现“分闸闭锁”时,可根据情况下令拉开此断路器;2断路器出现“分闸闭锁”时,应停用断路器的操作电源,并按现场规程进行处理,如为3/2或4/3接线接线方式、可远方操作隔离开关解本站组成的母线环流,解...
断路器合闸
的正确操作是什么?
答:
根据《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》3.6.1 规定,在一经合闸即可送电到工作地点的
断路器
、隔离开关及跌落式熔断器的操作处,均应悬挂“禁止合闸 ”的标示牌。断路器合闸操作方法 查看室内高压进线柜带电指示灯亮,表明该柜高压进线母线带电。 将各路高压出线柜进行
分闸
操作,可...
断路器分
、
合闸
操作有哪些操作注意事项?
答:
操作时一般应注意以下几点。(1)
断路器分闸
:1)操作之前,应先检查和考虑保护及二次装置的适应情况。例如,并列运行的线路解列后,另一回线路是否会过负荷,保护定值是否需要调整。2)断路器控制把手扭至分闸位置,瞬间分闸后,该断路器所控制的回路电流应降至零,绿灯亮,现场检查机构位置指示器...
如物、10千伏高压配电柜的分断
闭锁
是什么意思,
怎么
操作?请教!
答:
分断
闭锁
就是把隔离、接地的锁片打开,你可以向下拨动接地锁头,然后操作接地开关分合,在接地开关
分闸
时,你可以拨动隔离开关锁头,然后操作隔离开关。一般分断闭锁位置和
断路器
开关之间有一个软连锁,当你分断闭锁时,断路器开关会自动跳闸的,所以断路器开关状态不影响你操作分断闭锁的。工作位置就是在...
ME
断路器
不能
分闸
的原因及
处理
方法是什么?
答:
合闸
。蜗轮、蜗杆更换较复杂,需要专业人员维修。②自由脱扣机构磨损,使
断路器
再扣困难,脱扣容易,有时勉强扣住,一遇振动,则自行脱扣;有时再扣后,一合闸就滑扣。这时应旋转调节螺钉,调整脱扣半轴与跳扣的相对位置,使其接触面积在2.5m㎡左右,必要时更换相应的零部件。
万能式
断路器合闸
步骤
答:
1、万能
断路器
的电动
合闸
步骤需要先通过其面板上的储能按键将它按下去,然后等到储能完毕之后再按下合闸按钮,要是没有储能那就直接按下合闸按钮就行。2、其次手动合闸步骤是可以通过万能式断路器正面的操作手柄,对设备上下方向进行手动储能当完毕后,轻轻按下合闸按钮即可完成合闸步骤(一般储能后都会有显示...
断路器
无法遥控
分合闸应如何处理
答:
断路器
无法遥控
分合闸应
先
处理
保持线圈。根据查询断路器无法遥控分合公开解决方法得知,将保持线圈重新连接即可。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器。