推荐答案 2023-01-31
断路器低油压闭锁顺序是先断电,在手动关闭断路器。根据查询相关公开信息显示,断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,将3千伏以上的称为高压电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1tSc1cgBgaVgcBtt1S.html
相似回答
断路器
合闸
顺序
答:
合闸顺序口诀:拉闸从下(变压器)往上拉,合门甲则必须从上往下一级一级送
。合闸是是指在电力系统中经人操作,断路器由分闸位置转为闭合位置。线路上有人工作必须悬挂标示牌“禁止合闸、线路有人工作”。这是防止误操作而制定的一项安全措施。根据《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》3.6.1 ...
断路器
的操作
顺序
是怎样的?
答:
一般在供电系统中,隔离处于断路器上部位置,
所以操作顺序:合闸时,先合隔离,再合断路器;分闸时,先断开断路器,再断开隔离开关
。
开关压力低
闭锁顺序
答:
当压力低于
闭锁
压力时,控制回路断开,不能进行任何操作。但开关因气体压力闭锁时,需要通过上下侧的开关来切断该回路,检查漏气点处理并补气。该开关已不能操作,强行复位开断可能导致
断路器
开断失败 看母线还是线路倒闸,满足电气“五防”即可。电气“五防”为:防带负荷分合隔离开关 防误分、误合断路器...
高压柜中,
断路器
的
闭锁
,合闸,分闸是什么歌过程?先后
次序
是什么?_百度...
答:
高压开关柜分闸步骤:手摇式开关:先扭动分合闸开关至分为,是开关断开连接,然后摇出开关,开关下口断电。如果是主进开关,则除主进开关下口外,全部停电。固定式开关:先扭动分合闸开关至分位,开关柜左侧有个旋转把手,旋转到检修(最右边那个),然后从左往右一次分开上下隔离,最后合接地。
SF6
断路器
常见的故障及处理方法有哪些
答:
1、开关拒合与拒分 当发出分合闸指令,
断路器
拒绝动作。主要原因有:辅助开关转换不良;电磁铁线圈引线断开或接触不良;一级阀顶杆弯曲、卡死;
油压
过低,电动
闭锁
;合闸阀保持回路大量泄漏;分闸球阀未关闭;单向阀关闭不严,保持油路不通,合后又分;工作缸拉毛、卡死;传动系统卡死。2、分闸后立即...
少油
断路器
的操作规程是什么?
答:
6、需要紧急手动操作高压
断路器
时,必须经调度同意后方可操作。二、运行注意事项 1、SF6断路器压力低于
闭锁
值时,应立即将该开关控制电源断开,并将机构卡死,禁止该开关带电分、合闸。2、运行中的SF6断路器应定期测量微水含量,新装和大修后,每三个月一次,待含水量稳定后可每年一次。每年定期对SF6...
断路器
的操作
顺序
?
答:
1、合闸
顺序
:先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
断路器低油压
O-CO-O
闭锁
报警是什么意思
答:
一般是这样来表示的,O-0.3-CO-180s-CO,具体含义解释如下:这是
断路器
的操作循环 O 指分闸操作;0.3 指0.3秒;CO指一个合分操作;180s指180秒;总的来说,这是一个重合闸操作,故障时首先分闸,然后经过0.3秒后再合闸,如果线路仍有故障,那立即会分闸,随后是一个储能时间,然后再来一个合...