三相四线电表
接电流
互感器
答:
不行!电流
互感器
的二次线圈必须接地,电流互感器二次侧接地
有
二个作用;1、是使电流互感器二次侧电压“固定”,不是处于悬空状态,因为电流互感器的作用是将高电压下的大电流按变比变换成小电流,利用的是电流,而非电压,但电压悬空容易烧坏仪表设备,也容易电击人,所以将二次进行接地;2、是防止...
三相四线
有功
电表
配
互感器
安装了电表怎么反转
答:
接线方式到是正确的。估计是是
互感器
一次侧线穿入的方向反了。一次侧互感器上一面
有
一个P1的标记,线应该从这一面穿入,你看看吧。一次侧方向弄反了的可能性很大。再有一种可能是每一相的电流线和电压线没有一一对应上。这样
电表
也有可能反转。
三相四线
制经电流
互感器
接入
电表
问题?
答:
三相四线
制电路、
电能表
接有电流
互感器
,按所述,因接线错误,在拆除电能表时,本应先短接电流互感器、但却造成了电流互感器的开路;不过,此时二次侧开路的电流互感器,它的二次侧电压仅为220V,其原因,可能是一次侧电流较小。也可再核对电路,看具体是什么情况,测到的电压是如何形成的。
三相四线电能表
配电流
互感器
选择?
答:
20千瓦不计功率因数电流是30安。如果功率因数按0.85计算,电流约36安。已超过
电表
允许的连续电流约1倍。启动电流按5倍计算,电流是180安,也超过你的电表最大电流80安1倍多。烧表,就很正常 你可以用5安标准表配用200/5的电流
互感器
。
什么样的情况下
三相四线电表
需装
互感器
答:
在实际负载超出
电表
标定容量情况下需要安装电流
互感器
。通常对于拥有专用变压器的用电户需要安装互感器。比如你的变压器为100千伏安,用电负荷可能达到80千瓦,则通过
电能表的
电流将达到160安培,此时就需要安装200/5的互感器,配套5安培电表,电表读数乘以40倍等于实际千瓦时。
安装带电流
互感器
的
三相四线电能表
后,怎样检验是否安装成功
答:
要检查接线是否正确,可采用逐相法:断开B、c相电压,仅保留A相电压,观察
电能表
运行状况,以此类推,分别观察B、C相情况,如
三相
都能运行正常,可初步判断接线正确。另外,如果是电子式多功能表或智能表,可以观察电能表显示屏上功率
三相四线
智能表低负荷时出现反向,高负荷时是正向是什么原因?
答:
电流
互感器
与
三相四线电度表
的正确接线为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图2所示)。以此相背道的,电度表逆转。二、智能电表逆相序处理办法 出现...
求助:
带有
三个
互感器
的
三相四线电表
怎么读?
答:
那你要认真看一下导线是如何穿过电流
互感器
的,如果从电源直接穿过互感器至负载,那么就是1匝,电度为表读数乘30(150/5)。如果导线穿过互感器再绕回来又穿过互感器至负载即为2匝,电度为表读数乘15(75/5)。穿3匝乘10。穿5匝乘6。穿6匝乘5。穿10匝乘3。
三相四线带互感器电表
其中一相互感器线脱落,请问电表还能计量?
答:
会计量的,但计的量比实际值少了。注意:脱落的是什么线?是电流
互感器
的线还是电压互感器的线,如果脱开的是电流互感器的线,可要小心。电流互感器二次侧是不允许开路的,后果是产生高压,威胁人身安全,还有可能烧坏互感器。在恢复接线的时候最好停电。如果脱落的是电压线直接恢复就可以了。
带电流互感器的
三相电表
和没
有互感器
的三相直通电表比有什么好处?谢谢...
答:
带电流互感器的
电表
是
三相四线
五安表,不带电流互感器是固定电流的三相四线表,电流由10、20A、40A至120A各等级都有。至于好处就各有千秋,
带互感器
的好处是表不换,改变互感器就可改变电流的大小,还可以用大负荷500A、800A甚至更大,适用大企业大工厂和专用变压器计量。不带互感器的好处是一个表...