三相四线带互感器电表其中一相互感器线脱落,请问电表还能计量?

三相四线带互感器电表其中一相互感器线脱落,请问电表还能计量?是否会短路?

会计量的,但计的量比实际值少了。
注意:脱落的是什么线?是电流互感器的线还是电压互感器的线,如果脱开的是电流互感器的线,可要小心。电流互感器二次侧是不允许开路的,后果是产生高压,威胁人身安全,还有可能烧坏互感器。在恢复接线的时候最好停电。如果脱落的是电压线直接恢复就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-12
脱落了就没有电流进电表了,这一相就不走了,其余的还走,不会短路,但是会有高压电产生,尽早修复,注意安全
第2个回答  2009-08-09
计量!但会少1/3
可以查补电量的公式本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-04-23
一相脱落,如果是平衡负载,则少记了1/3电量,只记了2/3。应按电表抄见电量追缴1/2。
第4个回答  2020-05-12
三相四线其中一相带互感器的电度表怎样计算,有二相没有互感器的。