对地绝缘阻抗
一般接地电阻要求多少啊?
答:
接地电阻当然是越小越好,根据设备的不同要求,标准为4--10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好,可是一般很难做到.标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小...
电机烧坏后其
对地绝缘
电阻为多少欧姆?
答:
空气湿度较大的场所,短时间内使用时,有经验的人在
绝缘
电阻为0.3兆欧时也敢试用,到本人建议最好不用。 如果电动机烧坏绝缘后,其
对地绝缘
电阻用兆欧表(摇表)测量一般就为0了,若用万用表的10K档测量,可能还有几百欧到几千欧、甚至几十千欧的阻值。
火线和地线之间的
绝缘
电阻值应该有多少?
答:
火线和地线之间的绝缘电阻值正常测量要在2MΩ以上,这也是现行的电气安全国标的技术要求。火线与地线的阻值要看中心点接地的形式。在中心点不接地系统,这个阻值取决于电器和线路的
对地绝缘
,一般很大,在几百兆以上。在中心点接地系统,取决于供电系统的输出
阻抗
和负载的等效阻抗,这个值就很小了。供电线...
对地绝缘阻抗
低56,是不是正常?
答:
不正常,需要检查并排除
对地绝缘
低的故障,才可投入工作。对于500V以下的电器,绝缘电阻不得低于2兆欧,否则视为接地绝缘不良。
电气设备
对地绝缘
电阻要求
答:
各类电气设备和配电线路的
绝缘
电阻要求为:1.一般低压电力线路和照明线路,要求绝缘电地不低于0.5MΩ。2.农村每户线路绝缘电阻,晴天不宜小于0.5MΩ,雨天不宜小于0.08MΩ。3.电动机和及其它低压电气设备(包括家用电器),在常温下的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。4.手持电动工具(如手电钻)的...
380V电机接地电阻不应该小于多少M欧?
答:
380V电机接地电阻不应该小于0.5MΩ(0.5兆欧)。电机运行规程规定,380V电机用500V摇表测量
绝缘
,
对地
大于0.5兆欧为合格。新电缆要求比较高 ,线芯对外皮的绝缘电阻一般是:3KV应不小于50M欧 ;6KV及以上的应不小于100M欧 。对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响,所以不同...
什么是
绝缘
电阻、防雷电阻、接地电阻
答:
防雷电阻跟接地电阻有点相似,是指由防雷接地装置入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻跟防雷电阻区别在于,防雷电阻是专指防雷接地装置输出的,而像一般我们电力电网供电里TN系统里,N线对电低电阻,IT系统是N线
对地
高
阻抗
,这些接地电阻就不是用于防雷,所以不能称为防雷...
绝缘阻抗
的定义是什么?
答:
阻抗定义:在具有电阻、电感和电容的电路里,对电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。而电阻极大的物质称作绝缘体,如木头和塑料等。
绝缘阻抗
的定义:绝缘阻抗相当于传感器桥路与地之间串了一个阻值与其相当的的电阻(相当于就是电阻),绝缘电阻的大小会影响传感器的各项性能。而当绝缘阻抗低于某一...
光伏逆变器显示面板
绝缘阻抗
低,是什么原因?
答:
逆变器直流侧对地短路或者线缆
对地绝缘
薄弱,逆变器
绝缘阻抗
保护点设置偏高,逆变器所处环境空气地面潮湿。如果逆变器直流侧为多路接入,可以采用逐一排查的方法对组件进行检测,逆变器直流侧只保留一串组件,开机后查看逆变器是否继续报错,如不继续报错,则说明连接的组件绝缘性能良好,如继续报错,则说明很...
怎样用万用表测量
绝缘
体
对地阻抗
答:
数字万用表在某量程测试时,如果超出测量范围,会显示 “1”。测试一个
绝缘
体,其阻值很大,一般是1000兆欧以上,肯定会超出数字万用表的所有档位的范围。所以会显示 “1”。