88问答网
所有问题
当前搜索:
对地绝缘阻抗
电力变压器的中性点是否接地?
答:
另两相电压不升高,这样可使整个系统
绝缘
水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。(2)缺点:对电源中性点接地系统,由于单相短路电流Is 很大,开关及电气设备等要选择较大容量,并且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路。
变压器高压侧对低压侧
绝缘
怎么摇?
答:
变压器内部,高压的三相和低压的三相都是连接在一起的,分别摇高低压的三相对地和高低压各相之间的绝缘没有意义。高压侧绝缘电阻测试(高压
对地绝缘
电阻):高压三相短接,低压三相短接及接地。低压侧绝缘电阻测试(低压对地绝缘电阻):低压三相短接,高压三相短接及接地。只要高、低压对地绝缘电阻合格,...
什么叫大电流接地和小电流接地系统?
答:
小接地电流的特点是,当发生一相接地故障时,接地电流被限制到较小数值,非故障相的
对地
稳态电压可能达到线电压。大接地电流系统又称有效接地系统。包括中性点直接接地以及经低
阻抗
接地系统。通常这类系统有X0/X1≤3,R0/X1≤1。大接地电流系统的特点是,当发生一相接地故障时,接地电流有较大数值,非...
地线的作用?
答:
地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。一般电器上,地线接在外壳上,以防电器因内部
绝缘
破坏外壳带电而引起的触电事故。防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的保护接地, 就是一种安全性接地护线。安全性接地一般包括是防雷击接地和防电磁辐射接地 ...
高压输电,三相
对地
有分布电容和分布电阻是怎么回事?
答:
三相导线和导线之间、三相导线对大地之间,空气是
绝缘
体,都是有电位差的,互相间形成电容,都有容抗和
阻抗
,由于距离远近不同,电压高低不同,由于没有固定模式,是分布在导线各处,所以称分布电容和分布电阻。
相线
对地
分布电容和分布电阻的区别
答:
分布电容和分布电阻是
绝缘
体,都是有电位差的,互相间形成电容,都有容抗和
阻抗
,由于距离远近不同,电压高低不同。
关于电压互感器VV接线的问题
答:
各相对地电压取决于地电位大小,在不接地情况下地电位实际是三相电各相对地容抗和
绝缘
电阻构成的自然中性点,如果三相
对地阻抗
值一致,那么各相对地电压为100/√3=57.7V。如果三相对地阻抗不一致,那么阻抗小的相对地电压将低于57.7V,而阻抗大的相对地电压将大于57.7V(但一定小于100V)。
变压器高压侧对低压侧
绝缘
怎么摇?
答:
变压器内部,高压的三相和低压的三相都是连接在一起的,分别摇高低压的三相对地和高低压各相之间的绝缘没有意义。高压侧绝缘电阻测试(高压
对地绝缘
电阻):高压三相短接,低压三相短接及接地。低压侧绝缘电阻测试(低压对地绝缘电阻):低压三相短接,高压三相短接及接地。只要高、低压对地绝缘电阻合格,...
母线接地时为什么后台报出:一相电压不变,一相降低,一相升高,降低和升高...
答:
我在变电站集控上班,也遇到过你说的这种情况:当时是Ua在7-8.5v浮动,Ub在6.0v上下浮动,Uc在3.5-4V上下浮动。出现这种情况有三种可能:一是可能有线路单相或两相断线,二是单相不完全接地,三是母线互感器有小毛病。这种现象最大的可能是母线PT的问题,有可能是内部绕组或线圈
绝缘
降低或是其它问题...
接地电阻测试仪的作用是什么?
答:
1625-2 KIT这类综合性的接地电阻测试仪了。可以先使用Fluke 1625-2 KIT的双钳法或者F1630测试设备接地中性线的环路
阻抗
,判断连接性能,再由Fluke 1625-2 KIT通过三级法测试主接地极的接地电阻,然后用交直流等电位测量设备接地接入点和主接地极之间的电阻。这样才能比较全面的判断设备接地的好坏。