直流母线正对地—110负
对地
—330,为什么
答:
那么,怎么会出现正负的呢?答案:4.电压表一端接地,使得两1M电阻中间电位钳制在 0V,220V电池组是电压源,电压源的一个基本特点是:两端电压不能突变.,另外正对地和负
对地阻抗
正常情况下应该一样,所以实际回路电压就是110+(-110)=220。于是问题解决了。剩下理解一个规定:测量直流系统要用...
绝缘
测试和耐压测试的区别?
答:
另外,耐压测试可以选择交流电测试、直流电测试,而
绝缘
电阻测试通常情况下只使用直流电进行测试。3、测试结果不同 耐压测试的结果是以漏电流的大小来衡量的,漏电流越小,绝缘性能越好。而绝缘电阻测试的结果是以绝缘部分电阻的大小来衡量的,电阻越大,绝缘性能越好。以上就是对耐压测试和绝缘测试区别解答...
怎样测量变压器的
绝缘
电阻?
答:
3、测试时,
绝缘
摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。会发现指针为“O”。方能继续使用摇表测试绝缘电阻。4、变压器绝缘分为“高(压)对低(压),高(压)
对地
,低(压)对地”三种情况,如发现变压器绝缘电阻明显区别...
电视机要做
绝缘
电阻测试,加的电压是3kv或者是3.5kv,为什么如此高压不会...
答:
这个是高压绝缘测式是安规硬性要求的,它的测法决定了它不可能对电视机的电容造成损害。因为高压测试的时候,电压必须从N、L(火零)线两端一起进去,这是安规要求的,它测试NL
对地
之间在指定直流高压下的漏电流(
绝缘阻抗
),因为NL之间是等电位的,所以在NL两端的电容不会有电压。只有对地的电容(...
什么是小电流接地,大电流接地?
答:
小接地电流的特点是,当发生一相接地故障时,接地电流被限制到较小数值,非故障相的
对地
稳态电压可能达到线电压。大接地电流系统又称有效接地系统。包括中性点直接接地以及经低
阻抗
接地系统。通常这类系统有X0/X1≤3,R0/X1≤1。大接地电流系统的特点是,当发生一相接地故障时,接地电流有较大数值,非...
绝缘
电阻测试仪使用方法
答:
绝缘
电阻测量仪俗称摇表,是一种通过手摇发电动机供电的绝缘电阻检测仪表,目前大多采用供电式,其外形结构如图9-12所示。使用方法如下:图9-12 绝缘电阻测量仪 (1)切断被测设备的电源,并接地进行放电。(2)校表。校表应分两步进行,即先校零点,再校满刻度。校零点:将线路、地线短路,表针立即指...
直流系统接地故障查找仪
答:
YW-D600型便携式直流接地故障查找仪采用高分辨率传感单元对直流系统中接地点的漏电流进行采集,在220V电压等级下检测600KΩ以内的
对地绝缘阻抗
,检测速度快,定位精准,真正解决了直流系统中的绝缘故障问题。二.主要功能特点 1.系统对地电压测量功能,仪器可测量系统正对地电压,负对地电压,系统电压,可...
高压电表电流不平
答:
每相的对地阻抗又由什么决定呢?三相动力线路一般质量较好,
对地绝缘阻抗
较高;而涉及到职明等单相负荷则用电线路情况复杂、质量低劣、绝缘程度差,使该相的对地阻抗显著降低,且用电户数越多,线路越密杂,则绝缘程度越差,使接带该类用户多相的对地阻抗降低越显著。因此,在正常漏电(总漏电电流由...
接地故障回路
阻抗
什么情况需要测量
答:
4、 6kV和10kV配电系统以及发电厂厂用电系统,单相接地故障电容电流较小时,为防止谐振、间歇性电弧接地过电压等对设备的损害,可采用高电阻接地方式。中性点不接地方式,即中性点
对地绝缘
,结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省中性点不接地系统的缺点是最大长期工作电压与过电压较高,特别是存在...
光伏负
对地绝缘阻抗
0是什么意思?
答:
功夫兔对于地球人来说,银行还是很多种作用的。