88问答网
所有问题
当前搜索:
电缆对地绝缘测试
怎么
测试电缆
的
绝缘
电阻?
答:
1.用
绝缘
摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。2.万用表测量
电线对地绝缘
电阻值一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。
电缆
的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。
电缆绝缘
电阻测量步骤是什么啊?
答:
测量
电缆
相对相绝缘时:被测其中一相接(L)接线柱,将另外的任意一相接摇表(E)接线柱,转动摇表,即测得相间绝缘电阻值,用同样的方法测另二相间绝缘电阻值。测量方法如图所示。2)橡套电缆 测量橡套电缆的
对地绝缘
电阻时,将摇表(L)用连线接在主芯线上,再将接地端钮(E)接在接地芯线上,...
电缆绝缘
怎么
测试
答:
电缆线
间
绝缘
怎么测方法如下:1、断开被试品的电源,拆除或断开其对外的一切连线,并将其接地充分放电。2、用干燥清洁柔软的布擦净电缆头,然后将非被试相缆芯与铅皮一同接地,逐相测量。3、将兆欧表放置平稳,将兆欧表的接地端头“E”与被试品的接地端相连,带有屏蔽线的测量导线的火线和屏蔽线分别...
电线绝缘
电阻怎么测
答:
测量
绝缘
电阻时用“L”和“E”端.但在测量
电缆对地
的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数。6、摇测时将兆欧表置...
电缆
的
绝缘
电阻怎么
测试
??
答:
电线绝缘
电阻
测试
标准数值的合格标准:1kV及以下
电缆
——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
电缆
全程
对地绝缘测试
原理
答:
1、将特制的500V直流高压加至电缆芯线上,把电缆芯线全程
对地绝缘
电阻Rx接入测试回路(安装在E10的
电缆绝缘测试
电路),和回路内取样电阻串联。2、从取样电阻上获得取样电压。Rx的大小决定回路电流的大小,亦即决定取样电压的大小。3、再将取样电压量化转换成0V—5V标准直流电压后,送入综合采集机模拟量...
如何
测试电缆对地绝缘
答:
简单的有用兆欧表测量
电缆对地
电阻的方法。如果是高压电缆就要用比较专业的电缆耐压仪器测量了。而且需要专业测量知识和测量单位。
在用
电缆绝缘测试
方法
答:
1. 首先需明确“在用”二字,使用中的仪表
电缆
。2. 其次"仪表电缆”,常用 KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆,如果测量模拟信号一般都有屏蔽线。如果感觉测量有问题,有可能是屏蔽接地问题,如:虚假接地、两端接地、接地干扰等 3. 当在线测量
绝缘
,需用兆欧表测量,那么兆欧表产生的高压信号势必进入二...
高压
电缆
的
绝缘
怎样
测试
答:
摇测步骤:1.将
电缆
停电,放电。(先各芯
对地
,然后相间,电缆越长,放电时间也要长,直到看不出火花或听不到放电声为止。)2.拆去电缆两端与设备或线路的接线,如测A相线芯对地(外皮及铠)的
绝缘
,将B、C线芯用裸铜线短接后接地,然后接至兆欧表“E”端,L端测量线用绝缘件夹持后,由一人手持...
电缆绝缘
怎么
检测
答:
1.1 电桥法及低压脉冲反射法 20世纪70年代前,世界上广泛使用电桥法及低压脉冲反射法进行电力
电缆
故障
测试
,两者对低阻故障很准确,但对高阻故障不适用,故常常结合燃烧降阻(烧穿)法,即加大电流将故障处烧穿使其
绝缘
电阻降低以达到可以使用电桥法或低压脉冲法测量的目的。烧穿方法对电缆主绝缘有不良影响,...