如何调节变压器的二次电压值
变压器的
调压问题
答:
变压器的分接头一般是调整高压侧的线圈匝数,容量较小的变压器只有3档可调,容量较大的变压器有5档可调
。它的调整范围是都高压侧额定电压的±5%。调整分接头改变高压侧的匝数实质是改变变压器的变比。当系统电压不变,改变变压器的变比就是改变二次侧的输出电压。举例说明:变压器的变比K=U1/U2=N1/N2 即...
如何调
10kv
变压器的电压
答:
——★2、油浸式变压器有两种结构,即有载调压分接头,和无载调压分接头
。【干式变压器的调压分接头】设计在变压器表面的高压侧。——★3、调节一次调压分接头时,应切断一次高压电源,电压偏高时分接头连接在10500V端子上,电压偏低时连接在9500V端子上。
变压器怎么调电压
答:
一般分接开关位于变压器的上边,是用于改变变压器一次绕组抽头,借以改变变压比,调整二次电压的专用开关
,变压器分接开关分为有载调压和无载调压两种,有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档位置,0kV变压器三档位置相应的变压比分别为10.5/0.4、10/0.4、9.5/0.4,同时调节档位后一定要检查测量档位开关的接触电阻(也就是直流电阻),否则调节...
电力
变压器怎么调整二次电压
答:
你说的是电力变压器,
第一步是停电(10kv);第二步是验电,先验低压,再压高压;第三步放电(高压电缆);第四步调节分接开关
;第五步,调压完成恢复送电.具体调节分接开关有两种情况,如里是油浸式的,在其顶部有一个象是电铃的小盒,你旋开盖,将里面的分接开关调至第一档(高往高调,低往低调).如果是...
变压器调
一档,
二次电压
差多少。现二次电压236V,是否可调
答:
一种是每挡5%,另一种是每挡2.5 5%---
变压器调
一档,
二次电压
差400v*5%=20v 2.5%---变压器调一档,二次电压差10v
如何
改变
变压器的二次
测
电压
?
答:
方法3个:1、改变一次侧
电压
,随着电压改变,
二次
侧电压改变 2、改变一次侧匝数,当,给定电压,匝数变化,电压ye会变 3、改变二次侧匝数,当二次侧匝数变,则电压改变 U1/U2=N1/N2电压比等于匝数比
配电
变压器二次
侧
电压
偏高
怎么调整
答:
配电
变压器
高压侧一般都设有无载分接开关,就是用来
调整
低压侧
电压
的。通常有±5%或±
2
*2.5%的调压范围,开关上有分接档位数字,低压偏高,往数字小的方向调,比如由“2”调到“1”,低压偏低则反之。另外,一定要高压停电调。
油浸式
变压器怎样调整二次电压
?
答:
为此,
变压器
都能在一定范围之内来
调整
输出电压,它是通过
调节
分接开关的接头来改变一次绕组的匝数实现的。变压器铭牌上标明的电压标准值。当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到1位,能保持
二次电压
在额定值;当一次电压降低到9.5kV时,调整分接开关到3位,同样使二次电压维持在额定值 ...
干式
变压器二次电压
偏高
怎么
调低,它现在的连接挡是2和3?
答:
调节变压器
一次侧连接档片,按照高往高调低往低调的原则调整。具体每档调整多少要看变压器,如就三档每档高压0.5KV,也就是说如果高压为10.5KV,放在一档输出是400V。
怎么
提高降压
变压器二次
侧
电压
?
答:
有几种方法可以提高
变压器的二次电压
。首先,增加一次电压。其次,增加二次圈数。第三,次级采用双电压整流电路。