如何调10kv变压器的电压

如题所述

变压器上面有分接头的,也叫抽头。利用开关与不同接头连接,可改变原绕组的匝数,达到调节电压的目的。

以10KV变压器为例,一次侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V。

一般从双绕组变压器的高压绕组和三绕组变压器的高压绕组及中压绕组引出若干抽头,称它们为分接头。用以切换分接头的装置叫分接开关。变压器次级有中心抽头,对中心抽头来说两端电压绝对值相等,相位相反,任一瞬时均如此。

扩展资料:

抽头线圈的作用一般做耦合变压器用,抽头能滑动的可以调整变比。再者作为中位点使用,可以减少整流管数量,缺点是电压下降,但电流增大。线圈通常指呈环形的导线绕组,最常见的线圈应用有:马达、电感、变压器和环形天线等。

变压器的调压一般不在低压侧调压。原因是低压线圈被包在高压绕圈的里面,从低压侧抽出抽头很难;高压侧流过的电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的截面小一些,发热的问题也较容易解决。

参考资料:百度百科-变压器抽头

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-19
——★1、变压器的一次侧,都设计有“分接头”的。以10KV变压器为例,一次侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V。
——★2、油浸式变压器有两种结构,即有载调压分接头,和无载调压分接头。【干式变压器的调压分接头】设计在变压器表面的高压侧。
——★3、调节一次调压分接头时,应切断一次高压电源,电压偏高时分接头连接在10500V端子上,电压偏低时连接在9500V端子上。
第2个回答  2013-10-23
在电力系统中,为了使变压器的输出电压控制在允许变化的范围内,因此变压器使用分接开关:根据输入一次电压的多少,对输出二次电压进行控制范围内调节。变压器的原边绕组匝数要求在一定范围内调节,因而原绕组一般备有抽头,称为分接头。利用开关与不同接头连接,可改变原绕组的匝数,达到调节电压的目的。 中小型电力变压器一般使用的分接开关为无载调压分接开关(即只有在停电状态下进行操作)。 电力变压器的额定电压为:高压10KV,低压0.4KV(400V) 当高压电压低于或高于10KV时(即高压电压数值在10KV±5%之间),为了确保低压输出为400V。可做以下操作: 变压器分接开关在变压器面板高低压瓷瓶中间(分接开关一般在2档位置上)。 1、当高压电压小于10KV时(即低压电压小于370V时)(U1≈9500V),可将分接开关调至3档,确保低压输出为400V 2、当高压电压大于10KV时(即低压电压大于430V时)(U1≈10500V),可将分接开关调至1档,确保低压输出为400V。 3、此操作必须确认高压电压数值大于或小于10KV,而且必须在停电状态下(即高低压完成断开)进行,变压器仅有我一个负载(即变压器只为我一个用户使用供电)。 注:由于高压系统的数据测量为高压系统二次回路的间接测量。 变压器的过压值和欠压值为:10KV±10% 一次电压U1大于11KV即过压,(二次电压:U2>440V) 一次电压U1小于9KV即欠压,(二次电压:U2<360V) 当我们证实无误:高压系统电压过压或欠压,再确认不是因为我们的原因造成过压或欠压,应将情况报以当地供电局知晓,由供电局在其供电网系统中查询、核对情况。
第3个回答  2013-10-23
可以参照萨顿斯(Satons)(4008009085)的产品选型手册。
第4个回答  2013-10-23
上面有分接头的,换一下分接头