塔吊的重复接地和防雷接地
塔吊重复接地和防雷接地
的具体做法是怎样的?
答:
接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在
塔吊
基础附近设3根集中散流垂直接地体,接地电阻不大于10欧姆即可。做基础的时候可以预埋, 也可后期埋地角钢圆钢扁钢,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接,都为镀锌材料。塔吊电气设备
的重复接地和
机械的
防雷接地
可...
施工现场
塔式起重
机(
塔吊
)
防雷接地
电阻是多少?
答:
施工现场
塔式起重
机(
塔吊
)
防雷接地
电阻应不大于4Ω。一、《塔式起重机》GB/T 5031--2008 5.5.5.9 避雷保护 为避免雷击,
塔机
主体结构、电机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管均应可靠接地,其接地电阻应不大于4Ω。采用多处
重复接地
时,其接地电阻应不大于10Ω。二、《塔式起重机安...
塔吊二级箱
重复接地
能不能与
塔吊的防雷接地
共用?
答:
塔吊二级箱
重复接地
不能与
塔吊的防雷接地
共用。这是因为塔吊和二级箱属于不同的电气设备,其各自拥有独立的接地方式,重复接地可能会引起电流漏电或其他安全隐患。塔吊的防雷接地主要是为了保护塔吊设备免受雷击损害,其接地电位要低于周围的电气设备,以便将雷击的电流及时分散与排除。而二级箱的接地主要保证箱...
塔吊防雷接地
怎么做?
答:
1、
防雷接地
体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆;2、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、保护
接地与塔吊
连接:在塔基底...
塔吊防雷接地
与其专用电箱
重复接地
能共用吗?
答:
可以的 接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、
防雷接地和
保护接地。工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。
如何做
塔吊防雷接地
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成
避雷接地和
电气
重复接地
系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离
塔吊接地
点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m。接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
塔吊防雷和接地
是一个接线电点吗
答:
常规连接不是在一起的,应该是分开的
塔吊防雷接地
标准做法
答:
捣基础时在底部四周打角铁桩,12桩,长2米,用40x40角铁,用14钢筋烧焊连接,并引出地面,最后用螺丝与塔身链接。用塔基的钢筋做
接地
体是不合格的。
塔吊防雷接地
规范
答:
其埋入长度由
接地
电阻情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行电气连接,接地电阻不大于4。
塔吊防雷接地
是什么?
答:
塔吊
基础
防雷接地
是为了保护塔吊设备及工作人员的安全,防止雷击引起的电流通过设备或人体造成伤害。下面是塔吊基础防雷接地的一般标准做法:1、接地电阻:塔吊基础
的接地
电阻应满足国家相关标准的要求,通常要求接地电阻小于10欧姆。接地电阻的大小直接影响到接地系统的效果,如果接地电阻过大,会导致雷击电流无法...