敷设要求?
答:
电缆穿管地埋
敷设规范要求:管道选择、敷设深度、电缆布线方式、保护措施、接地要求、标识和记录、质量检测、相关法规遵守。1、管道选择:
地埋电缆
通常通过管道进行敷设,规范要求选择符合要求的管道材料。管道应具有耐腐蚀、防水、抗压能力,并能够适应埋设环境的特殊要求。2、敷设深度:为防止外部因素(如交通...
高压电缆电线
杆往地下套管需要多长
答:
1.5米。
电线
杆的埋深应不小于1.5米。电线杆往地下套管是为了保护电线,防止动物或者人不小心碰到电线。
10KV
电缆
直埋
穿管
敷设
答:
电缆
的埋置深度应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物。与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、...
电线穿管
的原因及施工过程
答:
电线穿管
或者
电缆穿管
即为在电气设备施工中,对于一些电缆需要穿过建筑物,地下或容易损伤电缆的地方时,需要电缆在管中通过。施工过程电线穿管施工过程:先按施工图纸把保护管敷设好,再把
电线电缆穿
入pvc管或冷弯管到达用电器,走线时注意横平竖直。布线基础穿管布线是布“活线”的基础,为了以后线路维护、更换...
电缆
埋地还穿钢管吗
答:
当然要穿钢管了。不然会压坏的。还是就是
电缆地埋
的话必须是带钢带的电缆。起到保护的作用。
电力
电缆
套管
地埋
有什么要求
答:
当采用
电缆穿
波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,...
电缆穿线管
是如何进行连接的?
答:
一般用管箍连接,也可以用焊接套管,套管长度是SC20管直径的1.5到3倍。1、在明敷设时,一般都采用丝扣连接(见图二),特殊情况也可采用套管焊接(见图一)。2、在暗敷设时,都采用套管焊接(见图一)。3、根据国标安装图集03D301-3 中规定的连接方法。4、跨接线连接要求:...
埋地
电缆
保护管是否要
穿管
?
答:
埋地
电缆
过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确要求,壁厚小于等于2mm的钢
电线
导管不应埋设于室外土壤内;室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。依据是:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0....
穿线管
的型号有哪些?
答:
也可以在
高压
强下使用。20、金属
穿线管
表面光滑,流体阻力很小,不容易产生污垢,不容产生细菌,热膨胀系数很低,在温度骤冷和骤热的情况下也不容易变形,只要按照传统的方式进行安装连接就可以进行线路的穿连。21、金属穿线管表面的图层很好解决了水路输运,
地埋
,各种酸碱
高压
下的使用,使用年限很长。
室外埋地
电缆
套管的埋设要求有哪些
答:
电缆穿
保护管长度在30m以上时,直线段保护管内径不小于电缆外径的2.5倍,过长时应设手孔井或人孔井。12、钢管敷设弯曲角度一般不小于90°,弯曲半径应不小于钢管直径的6倍,条件许可时可以做到钢管直径的10倍,明管敷设只有一个弯曲时,可为4倍。钢管用束节连接时,必须牢固并涂防腐油脂,束节两端的...