深度不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m
。直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上的电缆则要求不小于1m的埋设深度。无法满足上述要求,应采取额外的保护措施。
电缆
埋设时的
深度
应为多少?
答:
2
电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m
;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。 5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。 注意过道路或有重物碾压的地方还得加保护管。一...
高压电缆
埋地敷设规范
要求
有哪些?
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a②
直埋电缆的深度 一般不小于0.7m
,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。\x0d\x0a\x0d\x0a③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。\x...
地埋电线
的标准是什么
答:
1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。
电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m
;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m。
电缆互相交叉时最小净距0.5m
;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时...
国家规定
高压
线距地面高度是多少
答:
高压
线距地面高度不应小于下列数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV...
高压电缆
埋地多深才算安全距离?
答:
高压电缆
埋地与给水安全距离是0.5-1m。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】按设计
要求
开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。用途就是敷设电缆的地下专用通道。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽...
临时
电缆
埋地
要求
答:
法律分析:
电缆
直接埋地敷设的
深度
不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。架空线路最少截面:为满足机械强度
要求
,铝线≥16mm2,铜线≥10mm2,跨越公路电力线路档距内的绝缘铝线不少于35 mm2,铜线不少于16 mm。在一个档距内,每...
10kv
高压
线
电缆
沟的宽度和
深度
是多少
答:
10kv
高压电缆
埋地
深度
至少要0.70m,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条电缆线不能重叠在一起,以免影响安全使用。电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。而且电缆的埋藏深度,要...
电缆
一般在
地下埋
的
深度
是多少?
答:
电缆在地下埋藏的深度是有严格规定和要求的。以农村地区的地下电缆为例,一般埋深不小于1米,以防止电缆在农业生产和种植过程中受到伤害。对于无农业种植的地方,可根据现场实际情况确定电缆沟深度,
但电缆沟开挖深度不得小于0.7m
,严寒地区电缆埋深不得小于冻土层以下0.1m。
直埋
电缆
的标准是如何
要求
的?
答:
附:地下直埋敷设的基本
要求
供你参考 a、同一路径中
电缆
根数在6根以下,地下通道没有限制的场所宜采用直埋。b、在含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段,不宜采用直埋。c、挖沟的
深度
应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于0.7米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且...