10千伏
高压电缆地埋
需不需要套pvc管
答:
直埋的
高压电缆
通常大部分线段不需要套管。但在下列情况下需要加设套管保护:1、穿越道路时需要加设保护管,其长度为道路断面宽度的1.35倍。2、穿越设施基础时需要加设保护管,其长度为穿越基础部分的断面宽度的1.35倍。3、穿越建筑物、构筑物(如围墙)时需要加设保护管,其长度为穿越建筑物、构筑...
穿电缆
线路保护管有什么规范标准吗?
答:
3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。
电线
、
电缆
敷设规范中对应至少留多少余量做强制性要求没有针对电缆,而是针对电线,参见如下:国标GB50054-2011:低压配电设计规范...
...10KV 3*300
高压电缆
外径是多少,采用
穿管
敷设要选多大管径的PVC管和...
答:
87mm,你可以150%的管即87*1.5=130.5mm;建议选择150内径mm的管。
穿线管
小科普:你的
电线
“保护伞”
答:
穿线管
,全名为“建筑用绝缘电工套管”,是一种白色的硬质PVC胶管。它不仅防腐蚀、防漏电,还是
电线
的“保护伞”。本文将为你介绍穿线管的种类和材质,以及使用注意事项。3分线管和4分线管常规的穿线管是3分线管,也就是16线管。但当你的电线比较多时,就需要用到4分线管,也就是20线管。防腐蚀、防漏电...
地埋电缆
钢管如何选
答:
4 管路应置于经整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上;纵向排水坡度不宜小于0.2%。5 管路纵向连接处的弯曲度,应符合牵引电缆时不致损伤的要求。6 管孔端口应采取防止损伤电缆的处理措施。5.4.7 较长电缆管路中的下列部位,应设置工作井:1 电缆牵引张力限制的间距处。
电缆穿管
敷设时容许最大...
室外
高压电缆地埋
如何接线
答:
室外
高压电缆
接线方法:用电缆终端附件(电缆头),建议热缩,成本低。电缆剥多长因安装环境而异,户外杆上1.5米左右,室内比绝缘管长一点就行。剥削的电缆根部留一小段钢铠,再漏一点内衬,用铜线(或恒力弹簧)把地线固定在钢铠上,并和三根芯线的铜屏蔽接触,固定好后缠绕填充胶,套入三只套,用...
地埋
式PVC
电缆穿线管
之间的安全距离多少?
答:
你好,
地埋
式PVC
电缆穿线管
之间的安全距离是150毫米左右,如满意请采纳
高压电缆
埋地下外边在套管,管绝缘不?
答:
不绝缘。
高压线
如果埋在地下的话,套管也无法绝缘,交流电
电线
离大地太近,这样所有的电能都会因为电容效应等效的对地短路而损失掉,就不能输送电力了,无法绝缘。高压电指工业上指电压在3000—11000伏的电源,通常指电压在250伏以上的电源。
高压电缆
为什么不能单芯
穿管
保护?
答:
第二点:磁场会和钢管发生电磁感应在钢管中产生涡流,因为单根导线的周围会存在交变磁场,从而导致钢管发热引起火灾。第三点:当电流运动而单芯
电缆穿
于钢管时,电缆自身会产生磁场(电场),导致钢管变为铁芯,消耗电缆所载流的电能。另外,交变的磁场本身会阻碍电流的通过,严重时会发生发热、起火等危险...
细说电线如何
穿管电线穿管
技术交底
答:
如果电线在管内扭结,造成用电隐患。那电线如何穿管呢?小编收集了
电线穿管
的知识,大家一起来了解下吧。电线如何穿管一、施工准备(一)作业条件根据现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规定》(GB50303-2002)的规定:管内
穿线
在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将电线保护管内的积水及...