88问答网
所有问题
当前搜索:
高压地埋电缆安全距离
高压电线安全距离
是多少米?
答:
5、350-500kV高沿线的
安全距离
为15米。
高压
线下
安全距离
是多少
答:
高压线与住宅楼应距离20米
。如将高压线移到地下,高压电缆外皮到地面深度不得小于0.7米,位于车行道和耕地下,不得小于1米。 1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10米;350-500KV距离为15米。
请问
高压电缆
埋在地下
安全距离
是多少?
答:
高压电缆埋地与给水安全距离是0.5-1m
。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。用途就是敷设电缆的地下专用通道。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电...
高压
线下多少米不能有建筑物
答:
35~110千伏10米;154~330千伏15米;500千伏20米
。在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定,但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。(二)电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标...
电力
电缆
的
安全距离
是多少?
答:
新版DL741中没有35kv规定,其参照110kv
安全距离
执行 1、导线与地面最小距离:居民区7.5m;非居民区6.0m;交通困难地区5.0m 2、导线与山坡、峭壁、岩石最小净空距离:步行可以到达的山坡5.0m;步行不能到达的山坡、峭壁和岩石3.0m 3、在最大计算弧垂情况下导线与建筑物之间的最小垂直距离5.0m...
高压电线
和地面的
安全距离
是多?
答:
220千伏以上的
高压
线在在百米以上;132千伏的高压线在数十米以上;11-66千伏的高压线在十数米以上;埋藏在地下的高压线只需保证数米就可以。
高压
线高度标准
答:
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的
安全距离
之和。(二)电力
电缆
线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底...
供电的
高压电线
与住宅的最小
安全距离
是多少?
答:
根据您的描述,供电企业的
高压
线路规划是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施建设的,在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保高压线与建筑物的
安全距离
符合相关规定。各级电压线路边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为:1千伏以下线路水平安全距离为1.0米;1-10千伏线路...
110kV、35kV、10kV、6kV线路
安全距离
答:
110kV、35kV、10kV、6kV线路
安全距离
如下:与距建筑物的水平安全距离分别是:4.0米、3.0米、1.5米、1.5米。民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算,分别是:8米、8米、6米、6米。
高压
输电在城市一般采用带绝缘层的
电缆
地下传输,在野外常采用铁塔承载的架空线方式...
10KV
电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少
安全距离
是多少?
答:
我目前的项目,
电缆
沟离居民楼大概是1.5~2m参考以下资料吧:10千伏
高压
线路距离建筑最小的水平
安全距离
为1.2米,垂直距离为2.5米。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10米加高到了12米或者15米。 bellvnn | 发布于2011-09-09 举报| 评论 0 0 应该没有具体规定,这是必须保证绝对安全就可以了。