88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器一启动就过载
台达
变频器
显示
过载
是什么问题?
答:
原因分析:接地保护线路动作
。当交流电机驱动器侦测到输出端接地且接地电流高于交流电机驱动器额定电流的50%以上。需要注意的是此保护系针对交流电机驱动器而非人体。故障排除方法:
1,检查与电机连线是否有短路现象或接地
。2,确定IGBT功率模块是否损坏。3,
检查输出侧接线是否绝缘不良
。
变频器
报
过载
怎么处理
答:
可能是由于负载过大或负载瞬变引起的过载
。
如果负载过大,我们需要调整负载
,如减少负载的功率需求或增加变频器的容量。如果是负载瞬变导致的过载,我们可以尝试
增加变频器的起动时间或调整负载的启动方式
。此外,我们还可以
检查负载
设备是否正常工作,有无异常。
如果发现负载设备故障,需要及时修复或更换
。最后...
变频器过载
是什么原因?
答:
1、负载静力矩大,变频器低频出力不够,所以堵转或低速旋转
,原因可能有:变频器低频力矩差,可修改启动频率(小范围修改,一般在5Hz以内),修正转矩提升或选用矢量变频器 2、外部电机启动时尚在高速旋转,处理方法:改用其他启动方式或先制动。B、加减速过载的主要原因是:
定转子转差变化过大
1、减小...
ABB
变频器
出现
过载
怎么消除?
答:
消除方法如下:
1、关闭电源:在进行任何操作之前
,务必先关闭ABB变频器的电源,以确保人身安全和设备安全。2、
释放变频器内部压力
:长时间运行后,变频器内部会积累气体,导致压力升高。3、检查电缆连接:
检查电机
电缆的连接是否牢固,是否有破损现象。4、检查电机绕组对地绝缘:使用绝缘测试仪对电机绕组进行...
变频器过载
怎么办
答:
先确认过载的原因:过载可能是由于负载过大、电机故障、变频器参数设置不合理等原因引起的
。首先需要确定过载的具体原因,以便采取正确的调整措施。
检查负载
:确认负载是否超过了变频器的额定能力。如果负载过大,可以考虑减小负载或更换更大功率的变频器。检查电机:检查电机是否存在故障或损坏,例如轴承磨损、...
一台280KW的新电机,为什么
变频器一启动就
跳闸?原因在哪里呢?
答:
变频器跳闸原因:1,外部:外电路的断路器选型过小。2,线线故障 变频器内部,1,变频内部短路,2、检查变频器的参数设置。看变频器面板显示的报警码,根据说明书可以确定大概的故障。比如过流、过热、缺相、电机短路、过压、欠压等。
变频器过载
的原因首先是机械负荷过重导致过载,机械负荷过重的主要特征...
变频器过载
保护,怎么解决?
答:
变频器过载
是变频器跳闸比较频繁的故障之一。过载故障包括
变频过载
和电动机过载,可能是加速时间太短、直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长起动时间、检查电网电压等得以解决。平时看到过载现象, 其实首先应该分析一下到底是电动机过载还是变频器自身过载。一般来...
西门子
变频器启动
时报负载
过载
是什么原因
答:
几种可能 1、进线电压不稳定,有时过高;2、斜坡下降时间p1121与负载惯量不匹配,再生制动时直流母线过电压 3、直流电压控制器p1240设置不当 4、制动功率超出限定值 关键还是看你负载的情况和过电压的具体时间
变频器过载
是什么原因
答:
过载故障包括
变频过载
和电动机过载,可能是加速时间太短、直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长起动时间、检查电网电压等得以解决。平时看到过载现象,其实首先应该分析一下到底是电动机过载还是
变频器
自身过载。一般来讲,电动机由于过载能力较强,只要变频器参数...
变频器过载
跳闸是什么原因引起的?
答:
[1]如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3.电机连接错误。(星角连接)[1]
检查电机
铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。4.过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间。[1]
检查负载
并增加斜坡时间。5.电机的速度或转矩...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器过载怎么处理
变频器显示过载是什么原因
众辰变频器过载怎么处理
变频器还没启动就报过载
巨人通力变频器过载怎么解决
变频器过载故障处理方法
变频器e700过载
变频器过载报警原因
变频器报警电机过载要怎样擦