88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器一启动就过载
变频器过载
是什么意思
答:
变频器过载
的故障主要原因及排除 变频器过载是变频器跳闸比较频繁的故障之一。过载故障包括
变频过载
和电动机过载,可能是加速时间太短、直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长起动时间、检查电网电压等得以解决。平时看到过载现象, 其实首先应该分析一下到底是电动...
变频器
跳
过载
可能是什么原因
答:
所以一定要区分当前保护的具体情况。由于
变频器
的
过载
点和变频器的过流点相差不远,所以经常这两种保护交替动作。2、由于过载判断只看电流,所以在
启动
、停车、加减速、恒速运行时都会发生,而且电流和异步电机的转差密不可分,所以有以下情况可供分析参考:A、启动时过载往往出现在以下两种状况
1
、负载静...
变频器
跳
过载
可能是什么原因
答:
如果超过了对应的电流值,
变频器就会
报过电流。一般像这类大电机
启动
参数的配置注意这几点,多次尝试就可以实现。但绝对不可以设置5000S的加速时间,过长的加速时间,也可能因为长时间的转矩不足,造成
变频器过载
报警。二、检查电机是否堵转,是否卡死,以及轴承的好坏,线圈是否氧化,线圈对地检查,线圈...
变频器过载
原因
答:
4、调整输出频率 适当调整输出频率,可以减少负载的运行电流,从而减少
过载
的发生。需要注意的是,调整输出频率可能会影响设备的运行效率和负载性能,需要根据实际情况进行调整。
变频器
低频过载原因有:
1
、负载惯性过大:在负载惯性过大的情况下,变频器在
启动
时需要消耗较大的电流,从而容易导致低频过载。可以...
变频器
跳
过载
可能是什么原因
答:
变频器的加速时间设置过短,如果负载又比较重的情况下,
变频器就
很可能会报过流、
过载
等故障;变频器的减速时间设置过短,负载又比较重的情况下,变频器就可能会出现过流、过载等报警,更严重的情况下,还可能会损伤变频器的逆变模块。变频器
变频器过载
调参数方法是什么?
答:
4、调整输出频率 适当调整输出频率,可以减少负载的运行电流,从而减少
过载
的发生。需要注意的是,调整输出频率可能会影响设备的运行效率和负载性能,需要根据实际情况进行调整。
变频器
低频过载原因有:
1
、负载惯性过大:在负载惯性过大的情况下,变频器在
启动
时需要消耗较大的电流,从而容易导致低频过载。可以...