原因分析:

接地保护线路动作。当交流电机驱动器侦测到输出端接地且接地电流高于交流电机驱动器额定电流的50%以上。需要注意的是此保护系针对交流电机驱动器而非人体。

故障排除方法:

1,检查与电机连线是否有短路现象或接地。

2,确定IGBT功率模块是否损坏。

3,检查输出侧接线是否绝缘不良。


扩展资料:

台达变频器使用过程中的注意事项:

1,变频器选型必须正确,根据负载类型来选择合适的变频器十分重要。

2,使用前请认真阅读产品说明书,并按照说明书的要求接线,安装,调试和使用。

3,变频器装置应可靠接地,一抑制射频干扰,防止变频器因漏电而引起电击。

4,用变频器控制电动机转速时,电动机的温升及噪声会比用网电(工频)时高;在低速运转时,因电动机风叶转速低,应注意通风冷却以及适当减轻负载,以免电动机温升超过允许值。

5,供电线路的阻抗不能太小。变频器接入电压电网,当配电变压器的容量大于500KVA或配电变压器的容大于变频器的容量的10倍时,或变频器的接在离配电变压器很近的地方时,由于回路阻抗小,投入瞬间对变频器产生很大的浪涌,会损坏变频器的整流元件等。

6,当电网三相电压不平衡率大于3%时,变频器输入电流的峰值就很大,会造成变频器及连接过热或损坏电子元件,这时也需加装交流电抗器。特别是变压器为V形接法时更为严重,除在交流侧加装电抗器外, 还需要在直流侧加装直流电抗器。

7,不能因为提高功率因数而在进线侧装设过大的电容器,也不能再电动机与变频器之间装设电容器,铡会使线路阻抗下降,产生过流而损坏变频器。

8,变频器出线侧不能并联补偿电容,也不能为了减少变频器输出电压的高次谐波而并联电容器,否则可能损坏变频器,为了减少谐波。可以串联电抗器。