88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器一启动就过载
变频器过载
怎么办?
答:
所以一定要区分当前保护的具体情况。由于
变频器
的
过载
点和变频器的过流点相差不远,所以经常这两种保护交替动作。2、由于过载判断只看电流,所以在
启动
、停车、加减速、恒速运行时都会发生,而且电流和异步电机的转差密不可分,所以有以下情况可供分析参考:A、启动时过载往往出现在以下两种状况
1
、负载静...
变频器过载
如何调试?
答:
4、调整输出频率 适当调整输出频率,可以减少负载的运行电流,从而减少
过载
的发生。需要注意的是,调整输出频率可能会影响设备的运行效率和负载性能,需要根据实际情况进行调整。
变频器
低频过载原因有:
1
、负载惯性过大:在负载惯性过大的情况下,变频器在
启动
时需要消耗较大的电流,从而容易导致低频过载。可以...
变频器
报电压
过载
怎么处理?
答:
如果
变频器
报告电压
过载
,可能是因为输入电压过高或输出电流过大。以下是一些处理方法:
1
. 检查输入电压是否符合变频器的额定电压范围,如果过高则需要降低输入电压。2. 检查输出负载是否过大,如果是,则需要减少负载或增加变频器的容量。3. 检查变频器的散热器是否正常工作,如果不正常,则需要清洁或更换...
变频器启动
时报过电流,怎么回事?
答:
如果超过了对应的电流值,
变频器就会
报过电流。一般像这类大电机
启动
参数的配置注意这几点,多次尝试就可以实现。但绝对不可以设置5000S的加速时间,过长的加速时间,也可能因为长时间的转矩不足,造成
变频器过载
报警。二、检查电机是否堵转,是否卡死,以及轴承的好坏,线圈是否氧化,线圈对地检查,线圈...
变频器过载
跳闸及原因?
答:
变频器
跳
过载
的原因:
1
.负载过大。2.加减速时间过短(跳过流)。3.负载惯性太大,(跳过流)。4.变频器容量比电机的小。5.负载处短路。6.变频器逆变模块损坏。
变频器
出现
过载
怎么办?
答:
1
、首先第一步就是检查加速时间参数是否太短,力矩提升参数是否太大,接着就是进行检查负载是否太重。如果没有这些现象,然后就可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,复位后运行,看是否出现过流现象。2、然后就是电机驱动惯性较大的负载时,当
变频器
频率下降时电机的实际转速可能大于同步...
变频器
IGBT
过载
是什么情况?
答:
接地保护线路动作。当交流电机驱动器侦测到输出端接地且接地电流高于交流电机驱动器额定电流的50%以上,需要注意的是此保护系针对交流电机驱动器而非人体。故障排除方法:1、检查与电机的连接是否短路或接地。2、确定IGBT电源模块是否损坏。3、检查输出侧接线是否绝缘不良。
变频器
出现
过载
保护的原因有几种?
答:
原因有两种:
1
:外部原因,电机确实发生
过载
现象,负载过重引起。2:内部原因,
变频器
内部检测电流的器件或者电路出现问题,比如霍尔等。出现这种现象,建议实际观察变频器显示电流,以及用钳流表实际测一下负载电流,看看是内部问题还是外部问题,正对问题来处理 ...
变频器
上电报
过载
怎么处理
答:
变频器上电即报过电压报警 检查电源电压是否正常,如果正常的话,那就是变频器的电压检测回路,或者是变频器硬体故障的可能性非常大了,建议联络变频器厂家售后,或者是变频器专业维修人员。变频器在活塞式空压机上
启动
电流过大导致
变频器过载
怎么处理?
1
、变频器过载保护的含义是:变频器输出的电流...
变频器过载
跳闸的排除解决方法有哪些?
答:
(
1
)检查电动机是否发热 如果电动机的温升不高,则首先应检查
变频器
的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有裕量,则应放宽预置值;如变频器的允许电流已经没有裕量,不能再放宽, 且根据生产工艺,所出现的
过载
属于正常过载,则说明变频器的选择不当,应加大变频器的容量,更换变频器。这是...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器过载维修技巧
折页机变频器过载修理方法
变频器报过载怎么解决
变频器老报过载
变频器显示过载是什么原因
变频器报警负载过大怎么解决
变频器显示缺相
变频器停止时报过载
电梯变频器过载