变压器需要测试的绝缘电阻都有哪些(比如相间绝缘电阻),

如果电压等级为110KV,对应的绝缘电阻值不能小于多少?

三相变压器一般只测量高压侧和低压侧相对地的绝缘电阻(中性点接地的需临时拆开),必要时测一下吸收比。绝缘电阻的通用标准是每千伏电压不低于1个兆欧。110kv不低于110兆欧(严格说相对地电压只有64kv不到,只要大于64兆欧即可)。还有交流耐压试验,交流1分钟(10KV的要升到35KV)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-16
三相变压器一般只测量高压侧和低压侧相对地的绝缘电阻(中性点接地的需临时拆开),必要时测一下吸收比。绝缘电阻的通用标准是每千伏电压不低于1个兆欧。110kv不低于110兆欧(严格说相对地电压只有64kv不到,只要大于64兆欧即可)。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-18
  双侧变压器的绝缘测试;1.高压绕组对低压绕组间,2.高压绕组对地间,3.低压绕组对地间。电阻值:如果是预防性试验没有上限,下限应不低于5000v级的110MΩ。
第3个回答  2012-10-25
1.测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯绝缘电阻。
2.测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数
吸收比常温下不小于1.3,一分钟时的绝缘电阻值若大于3G欧姆,吸收比可不考虑