变压器一档二档三档多少伏
变压器
三个档位怎么调?
答:
Ⅰ档为10.5/0.4KV Ⅱ档为10/0.4KV Ⅲ档为9.5/0.4KV
Ⅰ档变比最大,(二次输出电压低)Ⅲ档变比最小。(二次输出电压高)如:运行在Ⅱ档,副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。副边电压偏高时,应调至Ⅰ档。
电力
变压器
哪一挡电压最高?
答:
Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV
。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
变压器
每调
一档
位是增加一档的电压是增加
几V
,怎样算法?
答:
变压器
每调
一档
位是增加一档的电压是增加
几V
,怎样算…828O
配电
变压器1档
.
2档
.
3档
的电压是
多少
答:
1档:10.5KV(10500V)2档:10.0KV(10000V)3档:9.5KV (9500V)
也就是每档变化5%的额定电压(以10KV为基准)
变压器
上的名牌有三个档,
1档
为9500~
2档
为10000~
3档
为10500,调到哪个档低...
答:
变压器如果是10KV/0.4KV 这三个档的意思是
,当高压侧电压偏高的时候,把变压器调到1档,这低压电输出就是400V 如果高压侧电压偏低的时候,就要把档位调到10500 这时候低压侧输出电压为400V 不会偏高同理,在高压侧电压一定的情况下,调到1档的时候电压会低一些。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 2 2 自然...
变压器
三个档 分别电压是
多少
?
答:
一档
为额定电压的+5%,
二档
为额定电压,
三档
为额定电压的-5%。
油浸式
变压器
的调压分别在1,2,
3挡
的位置时,其电压分别是
多少
?谢谢老 ...
答:
配电
变压器
通常是无载调压开关,装置于10kv侧,三挡的调整率5%,分别
1挡
10500
v
2挡
10000v
3挡
9500v。操作时应停电进行。
变压器
每调
一档
位是增加一档的电压是增加
几V
,怎样算法?
答:
那要看
变压器
铭牌,如果一次电压为10000伏,5%,则10000*5%=500伏,则
一档
为10000+500=10500
伏
,
二档
为10000伏,
三档
为10000-500=9500伏。
为什么有些
变压器
型号标注10kv/0.4有些是10.5kv/0.4,有什么区别_百度知 ...
答:
变压器
档位开关分
三档
制和五档制,原始档为中间档,标注10kv/0.4是三档制,
1档
9500
V
,
2档
10000V,
3档
10500V。标为10.5kv/0.4是五档制,1档9500V,2档10000V,3档10500V,4档11000V,五档11500V。多数10KV的变压器,都是三档制,设计的时候,是按输出额定电压设计的,比如10kV/400V变压器,按输出...
电力
变压器
一二
三档
哪个高
答:
第
一档
最高。三个档说明:Ⅰ---10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV Ⅱ---10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV Ⅲ--- -10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV