88问答网
所有问题
当前搜索:
三档变压器怎么调
变压器
三个档位
怎么调
?
答:
如:运行在Ⅱ
档
,副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。副边电压偏高时,应调至Ⅰ档。
变压器如何
调档?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调
。”如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
电力
变压器
低压侧电压偏低
怎样调节
节
答:
电力公用变压器一般为无载调压,
在高压侧有三个档位,运行时一般放在二档,如果电压偏低,可调高一档,单相电压可提高10V左右
。但这是运行人员的事,要开工作票,要有专人监护,调整后还要听变压器空载时是否正常,非专业人员千万不要弄,以免发生危险。
250千瓦的
变压器
电压只有350V
怎么调
高
答:
可调整高压侧的分接开关
,一般10kV变压器(油浸式)有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档分接开关,其中Ⅰ档输出电压最低,Ⅲ档输出电压最高,每档变化电压5%。调整分接开关前必须将高压停电,调整后测量高压绕组的直流电阻,三相应基本平衡。
变压器
上的名牌有三个档,1档为9500~2档为10000~
3档
为10500,调到哪个档低...
答:
变压器如果是10KV/0.4KV 这三个档的意思是,
当高压侧电压偏高的时候,把变压器调到1档,这低压电输出就是400V
如果高压侧电压偏低的时候,就要把档位调到10500 这时候低压侧输出电压为400V 不会偏高 同理,在高压侧电压一定的情况下,调到1档的时候电压会低一些。
变压器
档位
怎么调
答:
问题一:电力
变压器
档位
如何调
1.先停电。断开配电 变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。2.拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。3.调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于...
将一台运行中的配电
变压器
分接开关由=档调为
三档
步骤有哪些
答:
具体
调整
很容易,将
变压器
分接开关外保护罩拧下来,用手转动分接开关把手,从二档转动到
三档
,将档位卡死,再恢复保护罩就可以了。4、调整分接开关后,应该进行变压器直流电阻测试,三相电阻要平衡,确保分接开关调整到位,不会发生调整不到位、虚接、半接等情况。5、试验报告经供电企业用电检查人员检查...
变压器
由1档往
3档调
按什么方向调?
答:
变压器
由1档往
3档调
应该按照正时针旋转方向拧,就是由低到到高。
关于
变压器调节
电压输出
答:
比如说,一个高压
三档调
压的
变压器
,分别为1、2、
3档
,现在运行在“2”档,如果发现低压电压高了,就调到“1“档,低了就调到“3”。35 / 10 KV有载调压变压器的道理是完全一样的,比如你现在运行在“4”档,10KV侧电压高了,就调到“3”,电压低了就调到“5”。分接数字越小,匝数越多,...
箱式
变压器
调档位的在哪里?
答:
箱式
变压器
的调档在变压器本体上,首先把变压器高压侧停电,打开变压器柜门,高压侧有几根连接铜片,通过铜片连接不同的位置调档,一般有五个档位可
调节
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变压器调档口诀
变压器调档位5个档图解
变压器电压共5个档位怎么调
变压器1档高还是3档高
变压器三个档位怎么调
变压器一档二档三档多少伏
变压器3档调到2档最简单三个步骤
变压器档位1到5档图解
变压器二个额定档档位怎么调