88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器调档位对应电压
变压器
如何
调档
?
答:
以10kv变400v电力
变压器
为例,使用无载调压分接开关,开关共分三档,Ⅰ档为10.5kv(绕组圈数最多),其变压比为26.25;Ⅱ档为10kv(额定
电压
),其变压比为25;Ⅲ档为9.5kv(绕组圈数最少),其变压比为23.75。
变压器10KV/400V
的调压一个问题
答:
可以这样考虑,变压器调档位,实际上就是改变了变压器的变比。
你的变压器标准变比是:10kV/400V = 100/4
,如果副边电压是 418V,说明原边电压是 418x100/4 = 10.45kV。调变压器档位到10.5kV,这时,变压器变比就变成10.5kV/400V = 105/4。如果,原边电压还是上述计算的10.45kV,则副边电压就变...
变压器
1档高还是3档高
答:
变压器三个档电压:一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%
。一、二和三档分接开关位置如下分配:1、调压范围为:±5%(变压器额定电压);--譬如:高压额定电压为:10000V,那就是±5%X10000V2、一档为+5%,就是10500V;二档为0%,也就是额定电压:10000V;三档...
变压器调档电压
如何计算
答:
高压侧是正反调压,中压是线性调压
。变压器变比:高/中/低=120/35/10,输入点不一样,输出电压也就不一样。根据电网电压,看哪个档位合适。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离...
变压器电压
低如何
调档
答:
打开
变压器
上的一个
档位
的盖子,如果你开始是在1档,则可以调到2档试下,如果是在2则调到3档试下,因为变压器开始是设计10000/220的,如果偏低,则要变成9500/220,这样就要调高档位,希望能帮到你
变压器
每调一档位是增加一档的
电压
是增加几V,怎样算法?
答:
那要看
变压器
铭牌,如果一次
电压
为10000伏,5%,则10000*5%=500伏,则一档为10000+500=10500伏,二档为10000伏,三档为10000-500=9500伏。
干式
变压器调档
后
电压
相差范围
答:
按常规10KV的来讲,共5档,每档之间
电压
相差250V,其分别为10500、10250、10000、9750、9500高压分别为这5种电压。
电力
变压器
10KV/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧
电压
输出多少?
答:
电压
经过一段距离的运输会有一个压降,所以你
变压器
进线的上一台变压器并不是变的10000而是10500。到你那儿近可能就是10500,如果远可能就是9500或者更低所以需要
调档
保证低压400V。分接开关上应该有标注,电源为10KV时,高压调到10.5KV,低压为380V,调到9.5KV时,低压为420V。
800kva干式
变压器电压调档
10250,输出电压是多少
答:
分接开关调至10250/400V档,变比=25.625。输出
电压
是多少要看当时10KV侧的实际电压多高,输出电压=10KV侧实际输入电压÷25.625
S11-315电力
变压器
怎么
调档位
?
答:
换挡只能提高5%的
电压
,容量不会有多少改变,就算你要调整,那得停电后操作。旋开图中箭头所指的盖子,里面有刻度,提高5%就可以了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变压器调档口诀
变压器1档高还是3档高
变压器档位1到5档图解
变压器一档二档三档多少伏
变压器调档位5个档图解
10kv变压器调档位对应电压怎么算
变压器档位对应低压电压
变压器电压高了怎么调档位
变压器调档位高往高调低往低调