发电机三相电流不平衡的原因
发电机
在运行中静子
三相电流不平衡的原因
有哪些?如何处理?
答:
不平衡原因:发电机内部故障造成定子绕组匝间短路、绕组断线
;系统负荷三相不平衡造成系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷;系统发生不对称故障而保护拒动;发电机是根据三相电流对称的情况下长期运行设计的,当三相电流对称时,由它们合成产生静子旋转磁场是和转子同方向同速旋转的,因此静子旋转磁场和转子旋...
发电机
定子
三相电流不平衡原因
和处理
答:
运行中的电动机三相电流不平衡有以下原因:
1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与电机接线端子没有连接好
。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等。3、
电机绕组错误
绕组出现短路或...
发电机三相电流不平衡
引起的故障如何预防
答:
1.1发电机三相电流不平衡的主要原因有:1) 发电机与其负载形成的回路中有一相存在断开现象
。2)三相机构分相操作发电机主开关给某天送电线路在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成
一相或两相开关未合好或未跳开
,致使三相电流不平衡。3)
用户端的单相负荷过大
。4) 定子电流表或表计回路故障也会使...
柴油
发电机组三相不平衡
是
什么
?
答:
这时候就会出现如下情况: 仅供参考(福建亚南电机小亚南答)
1、发电机组输出功率下降,达不到用户的功率要求 2、三相电压不对称
,使发电机组中性点电位产生位移 3、中性电流过大,使配电变压器运行温度升高,严重时会将变压器烧坏 4、使有的相电压高,另外的相电压降低 5、烧坏发电机,影响正常供电 ...
发电机
修好后为什么
三相电流
会
不平衡
答:
有两种可能,。一种是
三相
负载
不平衡
,这种情况查看一下负荷情况,确定是短时的还是长期的,然后根据情况确定是否需要调整负荷。另一种就比较麻烦了,可能是
发电机
没有修好,需要重新检查一下发电机空载时三相电压是否平衡,定子的测量表计是否良好,是否有较大的短路,漏电故障、励磁电路的问题。
电机电流不平衡的原因
答:
电动机运行时
三相电流不平衡的原因
有:(1)三相电压不平衡,造成三相电流不平衡;(2)电动机相间或匝间短路,短路相间或短路匝间电流加大造成三相电流不平衡;(3)接线错误,一相反接时,三相间电流不等,而且都比正常值大得多;(4)启动器接触不良,使电动机线圈局部断路。问题二:交流
电机三相电流不平衡
可能...
200千瓦水力
发电机三相电流不平衡
是怎么回事?
答:
主要
原因
有:1)
发电机三相电流
差别增大,发电机负序电流指示增大。2) 发电机冷、热风温度升高。3) 机组产生100HZ的倍频振动。4) 发电机不对称过负荷保护定时限部分动作于报警,反时限部分动作于跳闸。解决方法:1) 发电机三相
不平衡
电流超过规定值,应首先核对发电机、主变三相电流表,机组振动情况等,...
发电机三相
电
不平衡
答:
电压不平衡是由于
发电机
定子绕组存在单相接地现象.属于故障.
电流不平衡
是由所带的负荷大小不同引起的.比方说220V的灯泡只需要
三相
中的任意一相(火线)和零线就能点亮.现在有10只一样的灯泡,A相接了9只,B相接了1只,那么A相的电流就比B相的大.这就是不平衡电流.404 414 415 完全属于正常现象。
发电机
变压器组并网靠高压侧断路器实现,并网时
三相电流不平衡
不...
答:
情况严重的,会造成通过中性线的电流增大,由于中性线的截面积一般比相线截面积小,其承载负荷的能力较小,长时间工作,中性线会发热,产生比较高的温度,成为隐蔽状态下的电气故障和电器火灾,这是非常危险的。2、解决
三相
负荷
电流不平衡的
方法根据实际情况仔细查找
原因
,比如照明系统,应核查每一回路的灯具...
请问
三相发电机
发电乱相是
什么原因
答:
是指的柴油
发电机三相不平衡
吗?由于柴油发电机输出的电是三相四线的,就是三根电线输出的
电流
一般要差不多大,如果悬殊一大就出现不平衡了,这时候就会出现如下情况:1、发电机组输出功率下降,达不到用户的功率要求。2、三相电压不对称,使发电机组中性点电位产生位移。3、中性电流过大,使配电变压器...