88问答网
所有问题
当前搜索:
发电机三相电流不平衡最大充许
三相异步电动
机 三相电流不平衡允许
的范围是多大?假如
电机
额定电流是...
答:
三相异步电动机三相电流不平衡允许的范围,理论上讲,
矢量不平衡度不应超过10%
。矢量不平衡度的计算公式为:不平衡度ε = (I2 + I3)/ I1 × 100%。电动机由于电机正常运行时为三角形接法,且I2=I3=I线,故此电机电流矢量不平衡度ε = (I2 + I3)/ I1 × 100% = (I线 + I线)...
三相电流不平衡
规定
允许
范围是多远?
答:
三相电流不平衡允许范围:最大相差不超过10%
;电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差。
三相电流不平衡
度的标准多少合格?
答:
三相异步电机的三相电流不平衡度的标准是不大于10%
。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 Y系列(IP23)三相异步电动机技术条件(机座号160-280)JB5271-91 Y系列(IP237)三相异步电动机技术条件(机座号315-355)JB5272-91 4.20 当三相电源平...
380V电压,三相异步电动机在运行时
三相电流
偏差的
允许
范围值是多少?_百 ...
答:
三相异步电机的三相电流不平衡度的标准是不大于10%
。电网三相对称电压施加电机上时,三相交流电机电枢绕组内应流过三相对称电流。电网非单纯三相负载,加上电机因本身质量、负荷情况及维护保养等造成的不确定因素,三相电流可能会不平衡而引发发热、异常噪声振动问题或烧毁电机的严重事故。对于三相电机,若供电...
发电机
的负载
电流不平衡
对发电机有什么影响,会不会烧坏发电机,请说明...
答:
发电机
负荷电流不平衡时,发电机内将有负序电流流过,由于负序电流的旋转方向与正序电流相反,所以会造成发电机内铁芯等金属部件发热。所以发电机对于三相电流不平衡度都有规定要求,不能超过。一般
允许三相电流不平衡
度大约为20%。
三相不平衡电流允许
值
答:
《电能质量
三相
电压
允许不平衡
度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50赫兹。在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的电压不平衡。该标准规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。
三相异步
电机三相电流不平衡
标准是多少?
答:
标准是:1.不大于10% 。2.电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3.
电机
定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常。计算公式:
三相电流不平衡
=(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 至于在那本规范中有就不知道了,仅知道在相关电动机标准中有。
电机三相不平衡
度标准是多少?
答:
三相异步
电机
的
三相电流不平衡
度的标准是:1、不大于10% ;2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常;4.三相的电源电压是否平衡。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 ...
发电机三相电流
差不能超过额定电流多少?
答:
三相
不对称负载在机组运行中有可能会出现,特别是负载中有较多的单相负载时,由于接线不合理,也会造成三相负载不对称。不对称负载将导致发动机三相绕组所供给的
电流不平衡
,使发动机线电压间产生偏差,同时使发动机发热和振动,对用电设备也是不利的。因此规定机组在一定的三相对称负载下,在其中任一相上再...
三相电机电流不平衡
的标准是多少?
允许
有多大误差?电流不平衡的原因有...
答:
电动机空载试验,当电压对称且等于额定电压Un时,任何一相空载电流与
三相电流
平均值的偏差,均不得大于平均值的10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机三相电流不平衡
发电机三相电流不平衡原因
发电机 空载三相电流不平衡
发电机并网后三相电流不平衡
风力发电机三相电流不平衡
电机三相电流不平衡振动大
发电机三相电压不平衡的原因
电机三相电流不平衡的后果
发电机电流不平衡