电机电流不平衡的原因

如题所述

第1个回答  2022-10-02
问题一:电动机运行时三相电流不平衡的原因有哪些? 电动机运行时三相电流不平衡的原因有:(1)三相电压不平衡,造成三相电流不平衡;(2)电动机相间或匝间短路,短路相间或短路匝间电流加大造成三相电流不平衡;(3)接线错误,一相反接时,三相间电流不等,而且都比正常值大得多;(4)启动器接触不良,使电动机线圈局部断路。

问题二:交流电机三相电流不平衡可能是哪些原因造成的 答:电动机的三相电流不平衡可能是以下原因造成: (1)三相电源电压不平衡。 (2)启动设备的触点或导线接触不良。 〔3)电动机定子绕组中有一条或几条支路断路。 (4)电动机绕组匝间或相间短路。 (5)三相绕组的首末端有一相接反。 (6)笼型转子断条或断环。 (7)电动机绕组接地。

问题三:电机三相电流不平衡的标准是什么? 当三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏z应不大于平均值的10%.引自《Y2系列高压三相异步电动机技术条件》三相异步电动机运行时出现三相电流不平衡时,其可能原因有: (1)三相电源电压不平衡而引起电动机的三相电流不平衡; (2)电动机绕组匝间短路; (3)绕组断路(或绕组并联支路中一条或几条支路断路);(4)定子绕组内部分线圈接反; (5)电动机三相绕组的匝数不相等。可采用以下方法处理: (1)用电压表测量三相电源电压如确系不平衡时,则应找出原因子以排除; (2)对于电动机绕组匝间短路故障,首先可观察绕组端部有无因高温使线圈烧焦、变色的地方,或闻到绝缘烧焦的气味。当目测观察找不出匝间短路位置时,可用短路侦察器进行检查。如果线圈内存在匝间短路,则串接在短路侦察器线圈回路的电流表读数就将明显增大; (3)绕组的断路故障可用万用表或电桥表测量三相电阻进行检查,电动机绕组三相电阻的最大差值不得超过三相电阻平均值的3%; (4)检查定子绕组部分线圈接反故障,可对某相绕组施加以低压直流电压,并沿铁心槽面用指南针逐槽检查其极性。如果指南针在每个极相组上的指示方向依次按N、S、N、S改变,则表示绕组的接法正确;反之,即表明某极相组被接反;如果指南针放在同一极相组内邻近的几槽槽面上,其方向变化不定,则说明该极相组内可能有个别线圈嵌反或接错。对接错或嵌反的极相组与线圈,均应按绕组展开图或接线原理图的接法予以更正; (5)对于三相绕组匝数不相等的故障,则可将各相首、尾端串联通电,并用电压表分段测量电压降。先测量每相电压是否相等,再测量不正常一相的各极相组电压是否相等,最后测量不正常极相组内各线圈电压是否相等,这样就可最终找到匝数有错误的线圈。 查看原帖>>

问题四:电动机三相电压或电流不平衡等因素产生的危害有哪些? 产生主要的危害有以下几点:①旋转电机在不对称状态下运行,会使转子产生附加损耗及发热,从而引起电机整体或局部升温,此外反向磁场产生附加力矩会使电机出现振动。 对发电机而言,在定子中还会形成一系列高次谐波。
②引起以负序分量为启动元件的多种保护发生误动作,直接威胁电网运行。
③不平衡电压使硅整流设备出现非特征性谐波。
④对发电机、变压器而言,当三相负荷不平衡时,如控制最大相电流为额定值,则其余两相就不能满载,因而设备利用率下降,反之如要维持额定容量,将会造成负荷较大的一相过负荷,而且还会出现磁路不平衡致使波形畸变,设备附加损耗增加等。

问题五:电动机三相电流不平衡,有1相电流过大,是什么原因? 发现三相电流不平衡后应检查电机运转情况,三相电压是否很不平衡,出力是否正常,有无局部发热,有无震动等现象,若都正常,就要看电机的补偿电容器了,电容器是否保险断了,电容是否失效了。
一般来说,补偿电容出问题的可能性大。

问题六:三相电机电流不平衡的标准是多少?允许有多大误差?电流不平衡的原因有哪些?请详答。 在三相电压相同的情况下,三相电流最大值(或最小值)与平均值之差,不得超过平均值的3%。
三相电流不平衡的原因:
1、三相电压不平衡
2、绕组内部接线错误
3、绕组匝数不等(特别是匝数较多的绕组)。