10kv电缆做耐压试验怎么做
被试电缆两端设好围栏并有专人看护。第二,测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。第三,先用5000V兆欧表测量
,正常情况下新电缆阻值均在10000MQ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套 及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻。第四,开...
10kV
电力
电缆耐压试验
方法
答:
5.4
试品电缆的电容量在试验设备负载电容能力范围内时,可以将试品电缆三要线芯并联后,同时对地进行耐压试验
。5.5 用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆相连接,合上电源,开始升压进行试验。升压过程应密切监视高压回路,监听试品电缆是否有异常响声。升至试验电压时,即开始记录试验时间并读取试验电压...
10kv电缆
交接
试验耐压
打多少,
如何做
答:
10千瓦电缆交流耐压应该是打2.5U0电压比较合适
,而且除了这个标准之外,时间上也有一定的标准,您测试和试验的时间应该是不得小于5分钟的,差不多也就是5分钟左右的样子。在相应的标准上,还有很多其他的一些规范与内容,例如电缆一般用的是哪一种,例如在5分钟之内是否出现了电缆上的一些变化,有什么具...
10kv
电力
电缆
交流
耐压试验
标准
答:
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟
。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。交流耐压...
10kv电缆耐压试验
答:
第二个问题是不可以和避雷器一次
耐压
,橡塑
电缆
直流耐压值规范为4倍相电压,交流是2倍相电压,时间为15min,如果是直流电压,而
10kv
过电压保护器1ma参考电压一般在26kv左右,电压再高,泄露电流就会迅速增高,电压升不起来,再者过电压保护器一般也不允许长时间耐压,对元件有破坏作用。有不对的地方欢迎...
10KV电缆
交流
耐压试验
的方法有哪些
答:
35kV交联聚乙烯
电缆
的例行
耐压试验
是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。你说的12kV/min,没这个说法,是不正确的。是每分钟升压不超过12kV的意思。但一般
10kV
和35kV电缆除了耐压试验以外,还要进行局部放电试验,这个局部放电试验只有电缆生产厂家或专业检测机构可以做,一般用户根本做不了的。
电缆耐压测试
步骤是
怎样
的?
答:
1. 准备测试仪器:需要准备一台能够输出高电压、显示电流值并自动停机的
耐压试验
仪器。2. 连接测试设备:将一端连接到地线,另一端则连接到被测
电缆
的导体上。需要注意的是,如果电缆是带屏蔽层或者金属护套的,则也需要将它们与地线相连。3. 设置电压值和持续时间:根据电缆的额定电压和标准要求,设置...
电缆耐压试验
标准国家标准
答:
一般基本需要做绝缘电阻试验,交流耐压试验,直流耐压及直流泄露电流。二、
10kV电缆耐压试验
要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置...
10kv
电力
电缆
交流
耐压试验
标准
答:
控制台)、激励变压器、电抗器、电容分压器组成了主设备,中试控股在电容分压器上,接入整流硅堆及微安表,即可完成直流
耐压试验
。由于系统谐振后具有很好的滤波特性,因此其生产的直流电压优于普通试验变压器整流出来的直流电压。是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。
电缆耐压试验怎么做
?
答:
电缆耐压试验怎么做
?电缆线耐压试验是一种交流电压试验,也可以叫做工频耐压试验。1、试验用品 试验品终端部分的长度和拟作终端头的方法必须要保证在规定的电缆线耐压试验电压之下不会有沿其表面放电或者内部发生击穿的情况发生。假如需要在水槽内进行试验,试验品的两个端头伸出水面的长度不可以小于200mm,...