88问答网
所有问题
当前搜索:
电缆耐压后还要做绝缘试验么
电线电缆绝缘
电阻和
耐压试验
的先后顺序,先
做耐压
还是先
做绝缘
电阻
答:
应该是先绝缘后耐压
,因为绝缘测试的电压比耐压测试的电压要小很多,且耐压测试破坏性大,所以先绝缘测试,一旦发现产品有问题,可以马上修复,但如果先耐压,本来你的产品就有问题,耐压后对产品的破坏性更大,可能造成不可逆的影响,同时你也分不清,到底是原本产品的问题,还是被耐压测试击穿的 明白了...
做耐压试验
前后为什么
还要做绝缘
电阻测试?
答:
耐压试验后要进行绝缘电阻测试
,目的是对设备的绝缘进行综合判断,当设备绝缘良好情况下,耐压后的绝缘电阻值应等于或高于耐压前绝缘电阻值,这是因为通过高电压作用,绝缘内的气泡或微观上的尖端毛刺会消失或减少。因为耐压后的绝缘电阻值为设备的最终电阻值做出厂记录,以备以后使用过程中的参考。【点击了...
做耐压
测试后为什么
还要做绝缘
电阻?
答:
因为一般材料的
绝缘
电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有2...
10KV高压
电缆
头做好后都
要做
什么
试验
,都用到什么仪器?请高手指点...
答:
需要做以下试验: 1、电缆主绝缘绝缘电阻
; 2、电缆外护套绝缘电阻; 3、电缆内衬层绝缘电阻; 4、金属屏蔽层电阻和导体电阻比; 5、电缆主绝缘交流耐压试验; 6、相位检查; 7、交叉互联系统检查; 设备:1、2、3项用500V-5000V兆欧表;4项用双臂电桥或回路电阻测试仪; 5项用串联谐振耐压装置...
电缆做试验
需要吗?
答:
要的,高压和低压电缆都
要做电缆试验
。一般情况下,电缆在敷设前后都
要做试验
。对于低压电缆(380V)来说,敷设前需要用摇表摇测
绝缘
电阻(就好像出远门给车做个全面的保养一样),如果坏了就不敷设了或找到坏的地方再敷设;敷设完毕
后还要
测绝缘电阻、相序试验(电缆起点的相序与终点的相序必须一致,...
在进行
电缆
直流
耐压试验
时,要注意些什么问题?
答:
电缆
在直流耐压试验中,如果放电不充分,立即测量
绝缘
电阻,那么绝缘电阻表需要输出很多电荷去中和电缆中的剩余电荷,造成绝缘电阻的虚假降低。因为直流耐压试验时间一般为5 min,所以电缆直流
耐压试验后
,放电时间要大于5 min,电缆越长,放电时间越长。绝缘电阻测试后,放电时间大于充电时间。...
220v及以下电压
电缆
施工中要求
做绝缘
实验吗
答:
一、只要是电缆都
要做绝缘试验
,220v及以下电压电缆施工中要做绝缘实验。220v电压
电缆绝缘
实验时要求阻值不低于0.22兆欧。二、兆欧表有三个接线柱:一个为“L”,一个为“E”,还有一个为“G”(屏蔽)。测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时“L”接被测线路上,“E”接地线。测量电缆的绝缘电阻时...
电缆耐压试验
标准国家标准
答:
一般基本需要
做绝缘
电阻试验,交流耐压试验,直流耐压及直流泄露电流。二、10kV
电缆耐压试验
要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置...
10KV 和1KV的
电缆
接好了是不是
要做耐压试验
啊?这个试验要花多少钱呢...
答:
10KV的
电缆要做耐压试验
,还要用高压摇表摇测
绝缘
,1KV的电缆只要摇绝缘就好了~!不过不是接好了再做,应该是做完电缆头就要做了!费用的话就不好说了,看是什么试验部门,供电局的话可能要稍微贵一点,我们这里做的是一条交流耐压是500左右~!
已稳定运行1年的低压
电缆
,停电3天后再送电,需要再
做绝缘试验么
?
答:
一般情况是不需要的。但在下列情况为了安全建议做一下:1:已知受过外力,而对
电缆
心中无数,2:年代久远 3:使用环境恶劣,如长期过载,有腐蚀气体存在等等。