88问答网
所有问题
当前搜索:
为什么不能用直流耐压做电缆试验
关于电力
电缆为什么
现在说高压
电缆不能直流耐压
答:
不是高压不能做直流耐压试验,
时因为现在用的高压电缆基本都是交流聚乙烯绝缘电缆,交流聚乙烯绝缘电缆属于橡塑绝缘电力电缆
。橡塑绝缘电力电缆只能做交流耐压试验,因为直流耐压试验存在下列问题:第一直流电压下,电缆绝缘的电场分布取决于材料的体积电阻率,而交流电压下的电场分布取决于各介质的介电常数,特...
电缆
现在
为什么不
提倡
直流耐压
答:
国外电力部门发现了直流电耐压试验对橡塑绝缘是无效的且具有危害性的案例
,即用直流耐压试验无法发现的缺陷(隐患),尤其在高等级电压的电缆的试验中.之后,国际大电网会议通过深入广泛的调查与研究,
浅谈橡塑
电缆为什么不能采用直流耐压
答:
这会导致电缆绝缘老化加速,使用寿命缩短,严重的会发生绝缘击穿
。3、 交联聚乙烯绝缘电缆一个致命弱点是绝缘内容易产生水树枝,在直流电压下,水树枝会迅速转变为电树枝,并形成放电,加速了绝缘劣化,以致于在运行工频电压作用下形成击穿。4、 直流电压试验下不能有效发现交流电压作用下电缆的某些缺陷。
35kv
电缆
的
耐压
测试可以
用直流
吗
答:
直流耐压试验不仅不能有效地发现交联聚乙烯绝缘材料中的水树枝等绝缘缺陷
,而且由于空间电荷的作用,使原来存在的绝缘内部弱点进一步发展、扩大,使绝缘性能逐渐衰减形成绝缘内部劣化的积累效应,容易造成电缆在运行时在交流电压作用下,某些不该发生问题的地方投运不久就发生放炮。此外,电缆的某些部分,如电缆头...
为什么
橡塑绝缘电力
电缆不
宜做
直流耐压试验
答:
空间电荷主要分布在正负电极附近的绝缘中,它对电场的影响主要发生在电极附近的介质中,可使电极附近的介质中最大电场强度比平均电场强度高5?6倍。有时,交联聚乙烯
电缆
绝缘虽然通过了
直流耐压试验
而没有击穿,但重新投人运行后,工频电压的正极性将与绝缘内部空间电荷形成的电场叠加,从而达到绝缘的击穿...
高压
电缆
打
耐压
打
直流
还是交流
答:
从理论上说,直流耐压对
电缆
的破坏性小,但
直流耐压试验不
真实,因为电缆是运行在交流环境中;直流耐压也是过去没有办法的办法,因为电缆就是一个大电容器,用50hz工频进行交流耐压打电缆是升不上压去的;从规程上说,对于过去的油浸电缆,是需要作直流耐压的,但对于交联电缆,是需要作变频谐振交流耐压的...
电缆
现在
为什么不
提倡
直流耐压
答:
电力系统中,橡塑绝缘
电缆
与油浸纸绝缘电缆一样,过去在交接和预防性试验中采用的都是直流耐压试验。据说在1980年以前几年,国外电力部门发现了直流电耐压试验对橡塑绝缘是无效的且具有危害性的案例,即
用直流耐压试验无法
发现的缺陷(隐患),尤其在高等级电压的电缆的试验中。之后,国际大电网会议通过深入...
高压
电缆耐压试验为什么不能采用
交流电?
答:
高压
电缆耐压试验
一般
采用直流
电进行测试,而
不采用
交流电,主要有以下原因:1. 直流电的电场分布比交流电均匀,可以更好地检测电缆的绝缘性能。2. 直流电的电压可以更容易地调节和控制,可以更好地保证测试的准确性。3. 交流电在高压下容易产生局部放电,这会导致测试结果不准确,而直流电则不会产生这种...
GIS
耐压试验为什么不能用直流
电压?
答:
GIS中的盆式绝缘子在安装后是
不
允许加直流的,因为直流的单极特性容易使灰尘聚集到盆式绝缘子上,投运后易造成盆式绝缘子击穿。因此MOA的
直流试验
、
电缆
的
直流耐压
等,是不允许在GIS上进行的
用交流电压进行高压XLPE绝缘
电缆
线路的现场
试验
?
答:
这个试验方法也同样用于高压XLPE绝缘
电缆
,它似乎是唯一可行的方法。1、XLPE绝缘电缆线路用直流耐压试验的缺点高压XLPE电缆线路的运行试验表明,现场
采用直流耐压试验不能
有效地检出有缺陷的XLPE绝缘电缆及附件。各国运行经验发现通过直流耐压试验的XLPE绝缘电缆及附件在投入运行后有击穿故障发生。为此,CIGRE WG21-09工作组(...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电缆直流耐压试验标准
电力电缆直流耐压试验标准
高压电缆直流耐压试验视频
6kv电缆直流耐压试验标准
10kv电缆直流耐压试验
电缆耐压试验怎么做
电缆直流耐压试验要求及标准
20KV电缆直流耐压试验视频
直流耐压试验电压标准