88问答网
所有问题
当前搜索:
低气压闭锁装置动作
六氟化硫断路器
低气压闭锁装置动作
后
答:
六氟化硫断路器在低压时不会自动跳闸,除非保护
动作
。当压力低到达到
闭锁
值时,
装置
自动断开断路器的分合闸电源。还有,低压断路器不能手动分合闸,只能跨过低压断路器断开前面或后面的断路器进行停电检修。
六氟化硫
低气压闭锁动作
后
答:
六氟化硫
低气压闭锁装置动作
后 , 不可以进行分、合闸操作。六氟化硫是一种无色、无臭、无毒、不燃的惰性气体,它的分子量为146.07,在20℃和0.1 MPa时密度为6.1kg/m3,约为空气密度的5倍。六氟化硫在常温常压下为气态,其临界温度为45.6℃,三相点温度为-50.8℃,常压下升华点温度为-63....
六氟化硫高压柜漏了能分合闸吗
答:
不可以。一旦出现漏气点,设备内的气体压力降低至告警值后断路器会发
气压
告警信号。若不及时处理,气压可能进一步低至
闭锁
值,断路器发闭锁信号,并发控制回路断线信号,导致断路器无法进行分合闸操作,若设备出现故障可能导致事故扩大
断路器在
低气压闭锁
状态下能工作吗?
答:
低气压闭锁
下当然不能工作了, 看看二次控制原理图就明白了,在分合闸回路里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电了。一般也有可选的,有允许低压闭锁状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低...
断路器 空气压力低
闭锁
怎么办
答:
电磁闭锁是利用断路器、隔离开关、断路器柜门等的辅助接点,接通或断开需闭锁的隔离开关、开关柜门等电磁锁电源,使其操作机构无法
动作
,从而实现开关设备之间的相互闭锁。这种
闭锁装置
原理简单,实现便捷,非同一体的开关设备之间就可实现闭锁;它在干燥的环境运行比较可*。但受我们的“国情”所限,大多安装...
低气压闭锁
重合闸会影响跳闸吗
答:
低气压闭锁
重合闸开入接气压机构的输出触点,它仅在
装置
启动前监视,启动后不再监视,目的是防止跳闸过程中可能由于气压短时降低而导致低气压闭锁重合闸开入短时接通而误闭锁重合闸。低气压闭锁重合是为了防止断路器压力低,造成损坏。由上级保护及断路器来切除。断路器靠SF6气体来灭弧,压力低影响灭弧能力...
断路器
低气压闭锁
为什么断开控制电源
答:
断路器
低气压闭锁
因为分合闸回路触点断开,导致断开控制电源。根据查询相关公开信息,断路器低气压闭锁,分合闸回路里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电。
六氟化硫断路器
低气压
有什么危害吗?
答:
SF6断路器 压力过低,其中的密度继电器会
动作
,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,
闭锁
压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和...
弹簧未储能是否接入
低气压闭锁
重合闸
答:
弹簧未储能不能接入
低气压闭锁
重合闸。如果弹簧未储能,则表示弹簧处于未张紧状态,没有足够的能量来推动开关断路器关闭。在这种情况下,一般建议不要接入低气压闭锁重合闸,因为无法确保断路器可以安全关闭。低气压闭锁重合闸是一种用于防止断路器意外合闸的安全
装置
。它需要足够的气压来有效工作,以防止断路...
低电压
闭锁
三段式电流保护
动作
的条件
答:
条件如下:1、电流超过保护电流基值,当电流到达一定值时(如1.2倍),保护电流
装置
将启动,放出电子信号,将电流保护开关闭合。2、电压低于
闭锁
电压,闭锁电压是一个低于设定电压的阈值,一旦电压低于此值,将触发
动作
,切断电路,保护设备免受过流或过压等问题的影响。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
六氟化硫低压闭锁原理
六氟化硫压力低闭锁顺序
低气压闭锁原理
断路器sf6气压低
低气压闭锁是闭锁什么
六氟化硫断路器低气压闭锁
六氟化硫压力低闭锁分合闸
六氟化硫低气压闭锁装置动作后
sf6低气压闭锁怎样处理