弹簧未储能是否接入低气压闭锁重合闸
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-07-23
弹簧未储能不能接入低气压闭锁重合闸。如果弹簧未储能,则表示弹簧处于未张紧状态,没有足够的能量来推动开关断路器关闭。在这种情况下,一般建议不要接入低气压闭锁重合闸,因为无法确保断路器可以安全关闭。低气压闭锁重合闸是一种用于防止断路器意外合闸的安全装置。它需要足够的气压来有效工作,以防止断路器意外合闸造成伤害或损坏。如果弹簧未储能,意味着弹簧没有足够的能量来正常工作,此时接入低气压闭锁重合闸会导致安全问题。
相似回答
重合闸
的
闭锁
原因是什么?
答:
合闸闭锁
就是防止断路器合闸后再合闸,即合闸后
闭锁合闸
,是在断路器合闸回路中串接控制
弹簧储能
电机工作的行程开关常开接点。造成这种情况的原因有很多,比方说合闸动力源提供的动力不够。(空气压力低、
弹簧未储能
)或者是电气回路中闭锁,(绝缘气体压力低、真空压力上升、5防闭锁等)也有可能机械早成闭...
怎样防止重合闸启动后
低气压闭锁重合闸
A,放电回路串
答:
弹簧未储能
端子高电位,重合闸延时2秒 “放电”
闭锁重合闸
端子高电位,重合闸立即“放电”永跳后(如低周动作、低压解列动作、过负荷动作),重合闸立即“放电”手跳或遥跳开本关时,重合闸立即“放电”检无压或检同期不成功,重合闸“放电”充电条件:开关合闸,重合闸控制字投入,压板投入三条件同时满...
升压站二次接线标准
答:
8、弹簧操作机构的“弹簧未储能”接点不宜接入操作箱的“压力低闭锁重合闸”开入回路
,宜通过保护逻辑和定值设置防止保护多次重合的风险。四、失灵回路1、接收到断路器失灵出口信号后,应通过主变非电量保护实现跳与主变相联系的所有断路器。2、双重化配置的220kV线路保护,每套保护对应启动一套220kV母线及失灵保护。3...
开关进行
合闸
后出现“
弹簧未储能
”信号的故障原因处理方法?
答:
弹簧储能
操动机构的断路器在运行中,发出弹簧机构
未储能
信号(光字牌及音响)时,值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电动机是否有故障。电动机有故障时,应用手动将弹簧拉紧,交流电动机无故障而且弹簧已拉紧,应检查二次回路是否误发信号。如果是由于弹簧有故障不能恢复,应向调度申请停电处理。
...开始储能?是
合闸
前还是合闸后?或者说
弹簧未储能
是合闸状态,
弹簧储能
...
答:
弹簧储能
和合闸分闸状态没有关系;但需要合闸时,弹簧必须处于合闸状态。只要弹簧处于
未储能
状态,无论是合闸和分闸状态,都可以储能。
合闸弹簧
是接到合闸指令时开始释放(此时断路器必须于分闸状态,否则合闸回路不通),合闸弹簧释放后,推动机构转轴,通过拐臂、连杆等推动断路器合闸(此即一部分给动作...
断路器操作
闭锁
应包括哪些内容?
答:
这要看断路器的灭弧介质和操作机构是什么。以SF6为例,断路器需要气体压力闭锁;如果操作机构是液压的,需要分闸闭锁、合闸闭锁和
重合闸闭锁
;如果是弹簧机构,需要
弹簧未储能闭锁
;有时候用户还希望在隔离开关分合闸未到位时,闭锁断路器合闸
帮我解释一下电力术语中的"
弹簧未储能
"!
答:
一般的塑壳断路器我们还要用手搬动手柄来分
合闸
~需要用一定的能量吧!同样的道理断路器越大~那么它合分闸所需要的能量也就越大~所以内部用一个弹簧来储能~由一个电机来带动弹簧的伸缩~
弹簧未储能
就是指用来储存能量的弹簧处于自然状态~没有储存能量~所以这时候不能合闸的~因为没有能量来带动它合闸!
行车二次回路看不懂
答:
背端图遥信输入yx6-yx12,就是断路器机构引线到开入端,一般接断路器位置信号、手车信号和
弹簧未储能
等。压力闭锁、压力异常和
闭锁重合
为特定接线闭锁功能,由操作回路实现。背端E端子E4为跳位监视继电器
接入
点,在
合闸
回路里,一般可以和E3合闸线圈点短接接入。E8为遥控合闸和手合接点,E9为遥控跳闸和...
大家正在搜
弹簧未储能的原因
断路器弹簧未储能怎么办
断路器弹簧未储能
储能弹簧
高储能弹簧
弹簧储能器
弹簧储能效率
弹簧储能机构
弹簧储能加热器的使用