88问答网
所有问题
六氟化硫高压柜漏了能分合闸吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-05
不可以。一旦出现漏气点,设备内的气体压力降低至告警值后断路器会发气压告警信号。若不及时处理,气压可能进一步低至闭锁值,断路器发闭锁信号,并发控制回路断线信号,导致断路器无法进行分合闸操作,若设备出现故障可能导致事故扩大
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McaaaatBcBMMaMSVK1K.html
其他回答
第1个回答 2022-12-02
六氟化硫(SF断路器低气压闭锁装置动作后,仍可以进行分、合闸操作.
六氟化硫(SF断路器低气压闭锁装置动作后,仍可以进行分、合闸操作. A.正确B.错误 相关知识点: 解析 B 反馈 收藏
相似回答
高压柜
中,断路器的 闭锁,
合闸
,
分
闸是什么歌过程?先后次序是什么?_百度...
答:
高压
开关
柜分
闸步骤:手摇式开关:先扭动
分合闸
开关至分为,是开关断开连接,然后摇出开关,开关下口断电。如果是主进开关,则除主进开关下口外,全部停电。固定式开关:先扭动分合闸开关至分位,开关柜左侧有个旋转把手,旋转到检修(最右边那个),然后从左往右一次分开上下隔离,最后合接地。
什么样的断路器带
分合闸
线圈
答:
六氟化硫断路器带分合闸线圈
。六氟化硫断路器采用的是自能式灭弧结构,主要是利用压气缸之内的高压热膨胀气流与碰口电弧的堵塞效应将高压气缸之中的气体压力在断路器分闸处提高。六氟化硫断路器的操作分为两种:一种是分闸操作;另外一种是合闸操作,以下是对这两种操作的介绍。1、分闸操作。六氟化硫...
高压
互感器
柜能
带电
分合闸吗
?
答:
可以 互感器柜是经过隔离开关
,一般还串上电容器并联接入高压线路的。由于互感器一次侧流过的电流是小电流,所以可以带电分合隔离手车来分、合互感器
什么样的断路器带
分合闸
线圈
答:
六氟化硫
断路器带
分合闸
线圈。六氟化硫断路器利用六氟化硫 (SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质,由于这种气体的优异特性,使这种断路器单断口在电压和电流参数方面大大高于压缩空气断路器和少油断路器,并且不需要高的气压和相当多的串联断口数。六氟化硫气体在0.3MPa气压时,通过了各种绝缘试验并有较大...
SF6断路器如何检漏?
答:
自感不适,应采取防止中毒的措施。2、如果检查没有漏气,而属于长时间运行中的气压下降,应由专业人员带电补气。 如果检查有漏气现象,且SF6气体压力下降至第二报警值时,密度继电器动作,报出“合跳闸闭锁”或“
合闸
闭锁”、“
分
闸闭锁”信号时,断路器不能跳合闸,应向调度员申请将断路器停止运行。
为什么SF6断路器在低气压闭锁状态下不能进行断路器的
分合闸
操作
答:
一般也有可选的,有允许低压闭锁状态下
合闸
的选项,但是
分
闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低灭弧能力不足,造成爆炸。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...
SF6断路器常见的故障及处理方法有哪些?
答:
合闸
后立即
分
闸常见的主要原因是分闸动铁芯或一级分闸阀杆在某个位置被卡,致使分闸钢球不能完全复位,或合闸保持阀逆止钢球不能完全复位。 4、油泵频繁启动打压 油泵频繁启动打压又分为分闸位置频繁启动打压;合闸位置频繁启动打压;分、合闸位置频繁启动打压。产生的原因主要就是外泄漏和内泄漏。一般来说,都是因为接...
高压配电柜
上的分闸,
合闸
开关咋用
答:
1、
合闸
顺序:先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、
分
闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
大家正在搜
高压柜能合闸不能分闸
高压柜的合闸与分闸
六氟化硫气体高压柜
xgn15高压柜不能合闸
高压柜不能合闸原因
高压进线柜合闸压板
高压柜为啥按上合闸后开始储能
高压柜负荷开关怎么合闸
10kv高压柜怎么合闸