三相四线的供电系统中 零线电流大出其他想线电流好多 请问具体是什么原因造成的

如题所述

可能是线路中高次谐波分量过大引起的。
这可能是因线路有大量电子设备如开关电源,LED光源等。由于高次谐波电流在零线是叠加的所以零线电流会很大。
国外这类设备需要有波型校正电路,但国内没有强制要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-17
零线电流大于火线电流,主要是非线性负载大量集中使用产生严重的三次谐波,3次谐波最高可达基波电流的80%以上。由于3次谐波电流的矢量角度一样致,三相矢量合不能抵消,只能往零线上叠加,使零线上的电流达相线的2倍以上。同时零线电流过大还存在火灾隐患,用叁思电气的零线电流消除器,零线电流消除率90%以上!可以解决零线过流的根本问题 。
第2个回答  2013-08-29
出现这种情况,首先要排除是不是三相不平衡造成的,如果三相平衡,那就肯定是谐波造成的。可以在回路中增加谐波滤波器,最简单的是在零线上接入零线谐波电流阻断器(NBF)。
第3个回答  2013-08-30
这可能是某相接地所致,看看零线是否带电,如果带电,则可以肯定
也有可能是三相不平衡所致,但不会比三相都大本回答被网友采纳
第4个回答  2013-08-30
你这个肯定是三相不平衡照成的,建议调试好三相电的使用