88问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器铭牌上的额定电流
一台
三相
电力
变压器铭牌的额定
电压指___电压,
额定电流
指___电流...
答:
一台
三相
电力
变压器铭牌的额定
电压指“线”电压,
额定电流
指“线”电流
50kva
变压器额定电流
变压器多大电流
答:
1、三相变压器的额定输出电流 = 变压器额定容量÷(电压×跟号3)
。这个电流就是视在电流,在变压器铭牌上有标注的。2、50KVA变压器,每相额定输出电流 = 50KVA÷(400V×1.732),等于72A左右。注意,电力变压器的二次电压都是400V,而不是380V。3、50KVA变压器每相额定电流为72A左右,“最高能带多...
电力
变压器铭牌
及参数大全
答:
电力
变压器铭牌
及参数:产品型号、额定容量、额定电压、
额定电流
、额定频率、冷却方式。1、产品型号:表示变压器的类型和特点,如S代表
三相
,D代表单相,11、12、13等数字代表不同的性能水平。2、额定容量(Sn):变压器在额定电压和频率下能够输出的最大容量,单位通常为千伏安(kVA)。3、额定电压(U1n...
...
三相变压器
,试求1.变压器
的额定
电压和
额定电流
;2.变压
答:
变压器铭牌上的数据均为额定值。所以:额定电压:高压:U1=10KV 低压:U2= 6.3KV
额定电流:高压:5000/(√3*U1)=288.7A
低压:5000/(√3*U2)=458.2A 一次绕组的额定电压:U3=U1/√3=5.774KV 二次绕组的额定电压:U4=6.3KV 一次绕组的额定电流:288.7A 二次绕组的额定电流...
变压器的额定电流
是
三相电流
之和吗
答:
三相变压器的【额定电流】,
是指单相的标称负载电流
,三相变压器实际是三个单相变压器的【组合装】。比如
三相变压器的铭牌标称额定电流是100安
,是指每一相都可以输出100安,也就是每一相的负载能力。因此3相变压器有分别3个100安的带载能力。如果只使用一相工作时,也不能增加负载超过本相的100安限额,...
变压器的
主要
额定
值有哪些
答:
三相变压器额定电压指线电压。额定原、副边电流I1N和I2N 根据额定容量和额定电压所计算出的电流,称为额定电流,单位用A或kA。
三相变压器额定电流
指线电流。额定频率f额定运行时变压器原边外加交流电压的频率。我国规定标准工业频率为50Hz。此外,在
变压器铭牌上
还标有:额定温升θN、额定ηN等。
变压器的额定电流
与每一相的电流如何区分?
答:
变压器铭牌
上标
的额定电流
,就是每一相的额定电流。如:100KVA、10KV/0.4KV的变压器,一次额定电流5.77A,就是指高压侧A、B、C每相的额定电流。二次额定电流144A,就是指低压侧a、b、c每相的额定电流。
变压器额定电流
计算
答:
1、
变压器的铭牌上
都标有变压器的容量和实际的额定电流。计算
变压器的额定电流
,必须知道变压器的容量和电压等级,额定电流Ie=容量S/1.732*U;2、电动机的铭牌上标有电机的有功功率和额定电流。如果要计算,公式是Ie=P/1.732*U*Pf(P为电机功率,Pf为功率因数)3、电灯比较简单,一般都是单相回路,...
50kva
变压器额定电流
是多少
答:
50KVA变压器每相额定电流为72A左右。50KVA变压器,每相额定输出电流=50KVA÷(400V×1.732),等于72A左右。
三相变压器的额定输出电流=变压器额定容量÷(电压×跟号3)
。这个电流就是视在电流,在变压器铭牌上有标注的。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、...
315
变压器的
功率多少千瓦怎样计算.
答:
——1、 315 KVA 的
三相变压器
,
额定
输出
电流
为:315 KVA ÷ (1.732 × 0.4 KV)= 454.7 A 。【电力变压器的输出电压,都是标准的 0.4 KV (400 V)】——2、 如果负载是电阻性质的(如电加热一类的装置),那么 315 KVA 的变压器,就可以输出 315 KW 的功率; 如果是电机拖动的...