88问答网
所有问题
变压器的额定电流与每一相的电流如何区分?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-08-21
变压器
铭牌
上标的
额定电流
,
就是每一相的额定电流。
如:100KVA、10KV/0.4KV的变压器,
一次额定电流5.77A,就是指高压侧A、B、C每相的额定电流。
二次额定电流144A,就是指低压侧a、b、c每相的额定电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VgcKgaatacMMaVcaSV.html
其他回答
第1个回答 2021-08-21
变压器的额定电流与每一相的电流如何区分?
变压器的额定电流是变圧器的设计参数,它指的是进线侧或出线侧的线电流,是变压器安全运行的重要依据。
变压器的每一相的电流,视接线组别的不同,和额定电流有不同的关系。
第2个回答 2021-08-24
D接时,相电流等于线电流除以根号3;Y接时,相电流等于线电流。(线电流就是变压器套管出来的额定电流,即铭牌上打的那个)
第3个回答 2021-08-21
变压器的额定电流,就是指每一相线的额定电流,不能把三相线的每一根线的电流相加来认知。
第4个回答 2021-08-21
变压器的额定电流就是指每一相的电流。
1
2
下一页
相似回答
变压器的额定电流与每一相的电流如何区分?
答:
对于通常的三相4线星形连接的
变压器额定电流
就是
每一相的电流
。
三相
变压器的额定电流
是指什么啊?
答:
电气设备
的额定电流
是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流。环境温度对长期允许通过的最大
电流有
很大的影响,由于设备安装位置的环境温度和基准环境温度不一定相同,一般作一规定:当电气设备工作在环境温度高于40摄氏度时(但不高于60摄氏度),...
变压器的额定电流
是三相电流之
和
那还是单相电流那?期待高手
答:
变压器的额定电流不是三相电流之和,是指单相的输出电流
。设容量为S,输入线电压Uab=380,相电压U1=380/3开根号=220,变比n,则变压器的输入电流I1=S1/U1/3,输出电流I2=n*I1,这里的输入输出电流都是相电流,一般变压器的额定电流指的是输出相电流。
三相
变压器额定电流与相电流
的关系
答:
1、三相变压器的A、B、C三个线圈里的电流都是相电流,经过组合后对外就成了线电流
。2、分接开关是接在线圈里面的。所以是按相电流来选择。3、如果是Y接相电流等于线电流,如果是D接,那么相电流是线电流的根号3分之1。所以在D接里用的分接开关,电流可以比Y接的选择小一点。满意请采纳。
变压器的
二次
额定电流
是指线电流还是
相电流?
答:
对星型接线的产品来讲,线电流=
相电流
的 对三角形接线的产品,
额定电流
指的是线电流(相与相之间
的电流
)相电流=线电流/√3
请问:10kV
变压器的
低压
额定电流
是指的低压3
相的
总电流吗,3芯低压电 ...
答:
1
、
变压器的额定电流
无论高压侧还是低压侧皆指其额定档位下的线电流(可通过变压器的视在功率、额定线电压两个参数计算出来),电缆载流量指每个相芯(指A、B、C)的允许的正常工作电流。2、与变压器配套电缆的选择原则:电缆载流量不小于变压器最大工况下(分接开关档位对应最大电流位置时)的额定电流...
变压器
一次侧
额定电流和
二次侧额定电流的关系?
答:
二、在
额定
工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过
的电流
1
、如果一次侧是三角形接法,那么
变压器
一次侧
每相
绕组实际流过的
相电流
为I1(相)=I1(线)/1.732=13.33A:2、如果二次侧是星形接法,那么变压器二次侧每相绕组实际流过的相电流就是线电流,也就是I2(相)=I2(线)=577.35A。
250KVA
变压器的额定电流
大概是380A,是指三相的总和还是指
每一相的
输 ...
答:
250KVA
变压器的额定电流
大概是380A,是指
每一相的电流
。
大家正在搜
变压器额定电流是线电流还是相电流
变压器冲击电流是额定电流的多少倍
额定电压下一定是额定电流吗
单相变压器的额定电流等于
额定电流是线电流还是相电流
单相变压器额定电流
200变压器的额定电流
怎样计算变压器的额定电流
三相变压器额定电流是指
相关问题
怎样区别变压器的额定电流和实际流过的电流
变压器的额定电流是按三相之和还是每一相的值
三相变压器额定电流与相电流的关系
变压器的额定电流是三相电流之和吗
1三相变压器的额定电流是不是指线电流
变压器的额定电流怎么算?
变压器的额定电流与每一相的电流如何区分?
变压器的额定电流是三相电流之和那还是单相电流那?期待高手