ABB510变频器,变频器、现场电机、电缆和接线都没问题,但是变频器老显示报警(故障22:电源缺相)

我用ABB510变频器,变频器是好的,现场电机、电缆和接线都没问题,但是变频器老是显示报警(故障22:电源缺相),那位大哥给解决一下啊,是不是变频器参数设置问题(要设置那些参数,具体详细),还是其他问题啊?急人啊

检测电源是否缺相。
如果不缺相,可能是网侧畸变
1. 在前面加个电抗器试试(虽然ABB的已经内置了一个)。
2.换个临时电源试试

如果实在烦了,可以屏蔽掉这个故障……
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-31
你这个问题,基本上是变频器的问题,电源缺相变频器是可以运行的,但是负载不能太大的,太大就跳啦或是报警。用嵌型电流表测量一下变频器输入侧的电流,肯定有一相电流为零的哦。
第2个回答  2011-10-23
先恢复出厂设置,,然后从新设置参数。追问

要设置除了基本的一些参数外 ,还要设置那些呢 (我的电机属于重载启动)?

追答

如果是重载启动的话,则起动转矩设置大点吧

第3个回答  2011-10-22
你恢复出厂值试试,不过我认为是硬件问题
相似回答